欧姆龙PLC,C200HE,CPU42,与触摸屏ns10通信设置显示connecting

如题所述

1.
检查的通讯线是好的?
一端发送一端接收是要对应起来的,GND必须相连
2.
欧姆龙的PLC通讯设置默认的是7,2,E,9600,触摸屏也要和他一一对应,在触摸屏的设置中还要把COM口设置正确
3.
望采纳
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答