欧姆龙PLC,C200HE,CPU42,与触摸屏ns10通信设置显示connecting

使用的是欧姆龙C200he,cpu42,与触摸屏NS10连接,开机就显示connecting,连接不上,硬件都检查过,屏与电脑可以连接,plc也可以和电脑连接,就是两者连不上,之间的通信线检查过是好的,应该是设置问题,求PLC和触摸屏连接时的设置该是怎么样的

    检查的通讯线是好的?

    一端发送一端接收是要对应起来的,GND必须相连

    欧姆龙的PLC通讯设置默认的是7,2,E,9600,触摸屏也要和他一一对应,在触摸屏的设置中还要把COM口设置正确

    望采纳