如何将S7-200的4~20mA信号转换为数字量信号在程序中使用

如何将S7-200的4~20mA信号转换为数字量信号在程序中使用,模拟量模块为EM231.
麻烦各位高手给写个程序发到小弟邮箱[email protected],小弟急用。谢谢!!!

第1个回答  2010-11-08
编程实例
您可以组建一个小的实例系统演示模拟量编程。本实例的的CPU是CPU222,仅带一个模拟量扩展模块EM231,该模块的第一个通道连接一块带4—20mA变送输出的温度显示仪表,该仪表的量程设置为0—100度,即0度时输出4mA,100度时输出20mA。温度显示仪表的铂电阻输入端接入一个220欧姆可调电位器,简单编程如下:

温度显示值=(AIW0-6400)/256

编译并运行程序,观察程序状态,VW30即为显示的温度值,对照仪表显示值是否一致。
QQ:374673135 <[email protected]>本回答被网友采纳
第2个回答  2010-11-22
A/D就是模拟信号和数字信号转换。
按固定的时间节点对模拟信号取样,根据取得的样本大小(比如信号强弱),按照既定的标准(比如规定高于0.5伏特就当数字1,低于0.5伏特就当数字0)。本回答被提问者采纳
相似回答