求助---空调怎么抽真空

如题所述

空调抽真空时,高、低压阀门不可开启;连接软管接在机器的加氟嘴上;视机器的大小,抽的时间也需要加长,一般挂机15分钟、柜机25分钟为佳;抽完真空,保压3~5分钟,看压力是否回弹,如有回弹(则检查连接管接头、连接铜管等部位是否拧紧,直到确保无漏点为止,再次抽真空);按先关闭真空表上的阀门、再关真空泵、打开高压阀门,看压力上升到0.1MPa,关闭高压阀门,(这个次序是为了检测接加氟嘴的软管顶针是否已经顶开加氟嘴内的顶针,如果表上压力未上升,则顶针未起作用,抽真空就必须重新抽;二是保证在下连接软管时因为管内是负压而造成空气再次进入系统);快速卸下连接软管,拧紧加氟嘴盖子;以上步骤完成后,打开高、低压阀门,拧紧高、低压阀门盖子;试机
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-19
确认室内外机组的所有配管都已经正确连接好

从二通阀(细管截止阀)和
(粗管截止阀)上取下阀帽,也取下三通阀(粗管截止阀)上维修口阀帽。
用真空泵从三通阀(粗管截止阀
)气门芯处抽出机内空气。
当真空表显示压力在50PA以下时,(表针负压到底),关闭真空泵电源,保压半小时观察真空表是否有变化,确认真空度保持的情况下,用内六角扳手将二通阀的阀芯逆时针旋转半圈,使空调机体内充入制冷剂,然后从气门芯处取下真空泵软管
5用内六角扳手将二通阀和三通阀完全打开以备运转
6用肥皂水检漏接头
7将取下的阀帽重新拧紧。
先将室外机的高压管打开,高压阀门保持打开状态,关闭低压阀门,启动空调,等50--70秒后,关闭高压阀门,关闭空调。
再将高压管与阀门接上,加注嘴打开,接上加氟设备,加氟到3--4个压力,打开高压阀,把加氟设备取下,用小工具顶住加注嘴,进行排空,1--2秒后放开。再将加氟设备接上,启动空调,将加氟压力加注到5个压即可。
也就是说室外机用抽空法,室内机用排空法。
30分钟可以
,不用三十分钟。
第2个回答  2019-06-02
1.确认室内外机组的所有配管都已经正确连接好
2。从二通阀(细管截止阀)和
(粗管截止阀)上取下阀帽,也取下三通阀(粗管截止阀)上维修口阀帽。3用真空泵从三通阀(粗管截止阀
)气门芯处抽出机内空气。
4当真空表显示压力在50PA以下时,(表针负压到底),关闭真空泵电源,保压半小时观察真空表是否有变化,确认真空度保持的情况下,用内六角扳手将二通阀的阀芯逆时针旋转半圈,使空调机体内充入制冷剂,然后从气门芯处取下真空泵软管
5用内六角扳手将二通阀和三通阀完全打开以备运转
6用肥皂水检漏接头
7将取下的阀帽重新拧紧。
查看原帖>>
采纳哦
相似回答