150平方铜电缆额定容量能达到223KW。
因为150平方铜线载流量为399A,因此其对应的功率为:
P=1.732UIcosφ
=1.732x0.38x399x0.85
=223kw(用三相市电计算,功率因数取0.85)
注:在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。
扩展资料:
导线载流量取值应符合国际电工协会IEC_60364-5-523_1983标准,中国国家标准GB/T 4706.1-2005规定的电线负载电流值:
1、1平方铜芯线允许长期负载电流为:8A—-12A
2、1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:12A—-15A
3、2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—-25A
4、4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A—-32A
5、6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A—-40A
注:家庭电路设计中,2000年前,电路设计一般是:进户线4—6 mm2,照明1.5 mm2,插座2.5 mm2,空调4 mm2专线。2000年后,电路设计一般是:进户线6—10 mm2,照明1.5 mm2,插座2.5 mm2,空调4 mm2专线。
参考资料来源:百度百科-导线载流量
参考资料来源:华强电子网-铜芯电线电缆载流量标准