请教一下各位,我酒店有一台1000千伏安的变压器可每天工作负荷不超过300个流电容补
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-01-14
你现在的功率因数一般能在0.86左右,如果想把功率因数提到0.92以上,补60KVAR就够了,如要想把功率因数补偿接近1,按现在负荷不超过300A补100KVAR也就够了。你可以按100多KVAR来设计,回路可多分几路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MKMKaKgt1gMtScaScKK.html
其他回答
第1个回答 2014-01-18
电容补偿容量应为变压器装机容量的20%左右,电容柜内补偿电容分组自动投切。
第2个回答 2014-01-11
总补偿容量在100~250千乏