我单位配置了一台1000千伏安的干式变压器 ,配置了两个电容补偿柜 请问低压侧电压低至多少伏时 电容补偿器

我单位配置了一台1000千伏安的干式变压器 ,配置了两个电容补偿柜 ,共计12路电容补偿 请问低压侧电压低至多少伏时 电容补偿器才会启动、。谢谢

第1个回答  2012-12-31
低压侧电容补偿投入多少与电压大小无直接关系,无功补偿测量的是功率因数,娄功率因数没有达到补偿后的要求时,就会投入,当然无功补偿投入后,会造成电压上升一点。追问

谢谢 你

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-01-04
楼上正解。跟你变压器电压,容量没关系,补偿的是无功损耗,提升功率因数。
第3个回答  2013-01-01
干式变压器 电压低调档位?
第4个回答  2013-01-01
恩,同意楼上,补偿柜的工作原理是根据电网功率因数来进行自动调节投入切除的,控制器会自动检测实时数据,如果因数低于设定值时,会进行投入,电压升高,主要是提高有功功率。我们公司是主做无功补偿的,希望能帮到你追问

谢谢 请问设定值是多少呢

追答

这个初始值要根据你当地的电力管理部门的要求,目前一般地方的最低要求是功率因数不得低于0.85,如果低于这个值,就有有所谓的调整电费(其实就是罚款)。个别地方要求达到0.9,你只要在自动控制器上把固定的一些参数设置好,就让电容柜自动运行就可以