15千瓦的电机启动的时候是多少千瓦?

15千瓦的电机启动的时候是多少千瓦?我买了台机器整套运行是30千瓦左右……一个15千瓦..一个11千瓦...两个大电机...我们这里的变压器是民用变压器100千瓦的...电工来说30千瓦的机器启动那几秒要乘以7倍意识就是需要200千瓦以上怕带不动不给我搭线…而且我这两个大电机是可以单个启动的...意思是15千瓦的电机启动100千瓦的变压器带不动吗?

第1个回答  2017-02-24
你可以用降压启动,如星三角启动,自耦启动,变频器启动等,就可以启动了。但是你在原来负载的基础上突然增加了近三十千瓦的负载,说不定变压器会超载。追问

不好意思能给我说的详细点吗?

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-01-07
一台电机的启动电流大小与所带荷载大小、采用的启动方式有关;
一般一台15千瓦电机,80%满载情况下自耦降压启动启动电流应该在120a~200a。
第3个回答  2017-02-24
他没有说错,一般电动机启动电流是工作电流的5~7倍,追问

意思15千瓦的电机启动时100千瓦的变压器不一定带的动

追答

这种情况下,启动的冲击非常大,这会影响其他的设备

第4个回答  2017-02-24
1追问

相似回答