基础接地跨接需要镀锌圆钢吗?规范有要求吗

基础接地跨接需要镀锌圆钢吗?规范有要求吗

需要。没有要求。

建筑接地主要材料为镀锌圆钢、镀锌扁钢。所有材料必须要配套相关材料材质质检报告书,产品合格证书。(材料进场时第一时间通知甲方、监理方、配合收货单位现场验收材料。在材料材质规格都符合设计规格才能收货。严禁采用不符合设计规定的产品)

扩展资料:

注意事项:

基础接地全部要靠电焊焊接,所以必须要有焊接工具,焊接设备型号不限。唯一要焊接工具每次使用时需检查,检查设备线路是否完整、设备运转是否正常。在使用电气设备要养成勤检查勤保养。发现毛病及时处理,以免在施工过程中因设备原因影响施工质量和施工进度。

在操作焊接作业基本为明火作业,在建筑施工进程中对需要进行明火焊接作业时,必须向项目公示报备,申请动火令,并配备灭火器。在项目部公司报备通过取得动火令后,才能进行焊接作业。焊接必要的劳保防护一定要做好,不要因自己不安操作要求造成不良后果。

参考资料来源:百度百科-接地跨接线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-06-30

需要,有要求。

建筑接地主要材料为镀锌圆钢、镀锌扁钢。采用镀锌圆钢按照引上点与桩基础钢筋在现场测量制作跨接长度(圆钢一般都采用Ф10、Ф12),在制作跨接是钢筋时,严禁出现死弯,预留两头搭接长度不短于圆钢直径的12倍。

简单来说,Ф10圆钢单面焊搭接长度不短于12CM,Ф12圆钢单面焊搭接长度不短于14.4cm,一般都按整数取15CM。



接地跨接线接线安装说明

1、接地跨接线:防雷接地应该形成一个闭和回路后接地,在断线处应采用接地跨接线,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方,都应焊接接地跨接线,跨接线一般采用扁钢和圆钢。接地跨接按40*4扁钢考虑,采用开孔连接,管件跨接利用法兰盘连接螺栓,钢轨利用鱼尾板固定螺栓,平行管道采用焊接进行综合考虑。

2、构架接地是按户外钢结构或砼结构接地来考虑的,每处接地跨接包括了4米以内的水平接地。

3、钢铝窗接地采用8号圆钢一端和窗连接,一端和圈梁主筋连接。

4、等电位箱和局部等电位箱的箱内连接套接地跨接*0.5系数,箱体再单独套定额,局部等电位箱应套接线盒安装子目,总等电位箱套接线箱安装子目。

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-06-27
GB50303-2011《建筑电气工程施工质量验收规范》中的第24.2.2 条是这样规定的: 当设计无要求时,接地装置的材料采用为钢材,热浸镀锌处理。
但在建筑桩、梁、柱内的跨接可不采用镀锌圆钢,因为在混凝土的圆钢是不会腐蚀本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-05-24
  GB50303-2011《建筑电气工程施工质量验收规范》中的第24.2.2 条是这样规定的: 当设计无要求时,接地装置的材料采用为钢材,热浸镀锌处理。
  但在建筑桩、梁、柱内的跨接可不采用镀锌圆钢,因为在混凝土的圆钢是不会腐蚀的,采用同样大小的圆钢即可。其他在砌体、土壤内跨接用圆钢就要采用镀锌圆钢。本回答被网友采纳
相似回答