建筑电气工程中,暗敷电线管连接应做接地跨接处理,那接地跨接钢筋的截面有何要求,具体那本规范上有规定?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-04-25
å ·ä½æ¯åªä¸æ¬è§èæå¿äºï¼çæ¥é¢ç®¡å°äºçäºDN20æ¶ééç¨6mmçåé¢çæ¥è·¨æ¥ï¼DN25å以ä¸æ¶ééç¨8mmçåé¢çæ¥è·¨æ¥ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SMVcMKScV.html
其他回答
第1个回答 2012-04-26
接地跨接钢筋用直径10毫米的镀锌圆钢就可以,如果要求不严普通的圆钢也可以,搭接倍数不小于6倍就可以。
第2个回答 2012-04-25
民用建筑电气设计规范上就有
第3个回答 2012-04-25
前几天有人推荐给我这本书:JG46-2005,你可以看看有没有帮助。
相似回答
接地线
对
钢筋有
什么
要求
答:
接地线对钢筋要求是:接地要尽可能面积大
,用一两米长左右的镀锌钢筋打入地下,插地处要选潮湿一点的,还要投入少量粗盐效果才好。最后用摇表测得接地电阻不得大于4欧就可以了。接地线就是直接连接地球的线,也可以称为安全回路线,危险时它就把高压直接转嫁给地球,算是一根生命线。家用电器设备由于绝缘...
做管道
静电
跨接
对跨接线
的截面
积
有要求
么?最小截面积是多少平方毫米的...
答:
有静电
接地要求的管道,
各段管子间应导电。当每对法兰或螺纹接头间电阻值超过0.03Ω时,应设导线跨接。五、“二”中虽然没有明确铜芯
接地线的接地线
最小允许截面积,但由于这里的原理同“非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线”是一样的,虽然易燃易爆在管道中流动的静电未必比电缆桥架中的...
防雷
接地中的跨接
圆钢要多粗的,有规范
要求
吗?
答:
防雷
接地中
的圆钢应当根据可能流过的最大单相故障电流的热效应来计算后选择,以满足雷电流流过瞬时不会烧断进行校验。所以在规范中只有计算选择
要求,
不会有规定。不过为了满足腐蚀要求,设计手册中规定了最小截面。原来是10mm直径,现在是12mm。工作点接地指零线接地
,接地
网做法与避雷接地方式一样,接地电...
建筑工程
防雷
接地的要求
是什么?
答:
(地梁钢筋采用螺纹连接时,螺纹连接处必须用Φ10圆钢作跨接焊)钢筋弯曲半径不小于10d、特殊情况不小于6d
。引下线应躲开人较易接触到的地点,引下线除设计有特殊要求外,镀锌扁钢截面不得小于48mm,镀锌圆钢直径不得小于10mm,明装引下线在地面以上2m段套上保护管,并卡固及刷红白油漆。
防雷
接地
引下
线
规范
答:
1、为了减少引下线的电感量,引下线应以较短路径接地。对于建筑艺术要求较高的
建筑物,
引下线可以采用暗设但截面要加大一级,这主要考虑维修困难。2、求钢筋直径为16mm及以上时,应将两根钢筋并在一起使用。此时
的截面
积为402mm2,当钢筋直径为10mm及以上时
,要求
将四根钢筋并在一起使用,此时的截...
建筑
防雷
接地
规范
答:
用金属制成或有焊接、绑扎
连接钢筋
网的杆塔、支柱,宜利用其作为引下线。5、独立避雷针和架空避雷线(网)的支柱及其接地装置至被保护建筑物及与其有联系的管道、电缆等金属物之间的距离不得小于3m。以上便是建筑防雷接地规范主要内容,希望大家可以严格遵守这些规则,这样才能更好地保护好
建筑物的
安全。五、施工流程...
建筑
防雷
接地
与防雷引下
线
答:
引下线必须在距地面1.5~1.8m处做断接卡子或测试点(一条引下线者除外)。断接线卡子所用螺栓的直径不得小于10mm,并需加镀锌垫圈和镀锌弹簧垫圈。利用主筋作暗敷引下线时,直径为14mm引下线不得少于二根主筋。直径为12mm引下线不得少于四根主筋。现浇混凝土内敷设引下线不做防腐处理。焊接应...
sc
电线导管连接
施工规范如何
要求
答:
sc
电线导管连接
施工规范 1、非镀锌钢导管内壁、外壁均应作防腐处理;暗敷于砼中的钢导管,其外壁可不做防腐处理。2、钢导管不应有折扁和裂缝,管内壁应光滑无铁屑和棱剌,管口处的端面应平整、无毛剌。3、镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接
接地线,
以专用
接地跨接的
两卡间边线为铜...
大家正在搜
建筑电气接地的连接方式各有哪些
建筑电气接地的连接方式
建筑工程电气接地图例
建筑电气接地的名称
电线穿管规范要求
建筑电气接地自动化技术
建筑电气防雷接地分类
接地网敷设的要求
接地网的接地电阻测量
相关问题
在混凝土楼板里暗敷的镀锌钢导管要跨接么
焊接钢管暗敷的跨接
金属导管敷设时,不连接接地导体会有什么后果?
KBG和JDG区别是什么?