压力开关动作喷淋泵启,然后控制柜打手动,泵会不会停

淋控制柜自动状态下,压力开关动作,喷淋泵启动,这时候把控制柜打到手动,泵会不会停,原理是什么,求大神回答

在这种情况下,泵是会停的。
喷淋泵控制柜的自动与手动控制转换,是通过控制柜上的转换开关实现的。打到自动时,自动的控制回路通电,转换开关手动控制触点是断开的,不能手动启动。同理,转换开关打在手动控制时,手动的控制回路通电,转换开关的自动控制回路触点断开。
就算是原先控制柜处于自动状态,压力开关动作,喷淋泵启动。这时把控制柜打到手动后,转换开关自动控制触点会断开,自动控制回路失电,泵也就停止了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-22

会停,因为转换开关打到手动,自动回路断电,交流接触器线圈断电,接触器断路,喷淋泵失电停止工作