88问答网
所有问题
压力开关动作喷淋泵启,然后控制柜打手动,泵会不会停
淋控制柜自动状态下,压力开关动作,喷淋泵启动,这时候把控制柜打到手动,泵会不会停,原理是什么,求大神回答
举报该问题
推荐答案 2019-01-22
在这种情况下,泵是会停的。
喷淋泵控制柜的自动与手动控制转换,是通过控制柜上的转换开关实现的。打到自动时,自动的控制回路通电,转换开关手动控制触点是断开的,不能手动启动。同理,转换开关打在手动控制时,手动的控制回路通电,转换开关的自动控制回路触点断开。
就算是原先控制柜处于自动状态,
压力开关
动作,喷淋泵启动。这时把控制柜打到手动后,转换开关自动控制触点会断开,自动控制回路失电,泵也就停止了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MKKKcggSgg1S1KccBSK.html
其他回答
第1个回答 2019-01-22
会停,因为转换开关打到手动,自动回路断电,交流接触器线圈断电,接触器断路,喷淋泵失电停止工作
相似回答
压力开关动作喷淋泵启,然后控制柜打手动,泵会不会停
答:
在这种情况下,泵是会停的
。喷淋泵控制柜的自动与手动控制转换,是通过控制柜上的转换开关实现的。打到自动时,自动的控制回路通电,转换开关手动控制触点是断开的,不能手动启动。同理,转换开关打在手动控制时,手动的控制回路通电,转换开关的自动控制回路触点断开。就算是原先控制柜处于自动状态,压力开...
喷淋泵控制柜
在
手动
状态
压力开关动作 喷淋泵会
起动吗?
答:
肯定不会启泵
,原因是:压力开关的直启线是通过喷淋泵控制柜连接到喷淋泵的,压力开关动作的信号先传到控制柜,控制柜必须处于自动启泵状态才能启动喷淋泵。喷淋泵控制柜处于手动状态时能有通过控制柜上的启动按钮才能启泵,其他所有方式都无法启动。
消防
水泵
在
手动启
动状态下,多线盘上也可以强制停止吗
答:
而报警主机中只有消火栓按钮和
压力开关
才会联动泵的,就算主机打在自动方式下,烟感手报等误报也不会自动联动泵的,使用哪种方式,基本都不会对泵有大的影响;2.主机复位
泵会不会停,
也是需要分具体情况的:在强制启动下,如果消报或压开没有复位,主机按复位是不可能
停泵
的;
泵柜
的二次控制线路采...
末端试水
喷淋泵启
动后自动停吗
答:
规范中还明确了消防水泵从接到
启泵
信号到正常运转的自动启动时间不应超过2分钟。此外,消防
水泵的启
动应由消防水泵出水干管上的
压力开关
、高位消防水箱出水管上的流量开关或报警阀压力开关等开关信号直接自动触发。这些开关信号通常会引入消防
水泵控制柜
内。因此,末端试水
喷淋泵
在启动后不应自动停止。
管道过滤器自动的
手动泵会不会停
答:
管道过滤器自动的
手动泵会停
。根据查询相关信息显示:
喷淋泵控制柜
的自动与
手动控制
转换,是通过控制柜上的转换开关实现的,打到自动时,自动的控制回路通电,转换
开关手动
控制触点是断开的,不能
手动启
动。
喷淋泵
可以自动停止吗?
答:
喷淋泵会
因为故障,自动停止故障泵而自动切换备用泵。在喷淋泵工作的情况下,有下面方法
停泵,
一、直接在水泵房的
控制柜
上面按停止;二、在消防控制中心的报警主机上设置有远程控制线的,也可以远程停泵
想问下
压力开关
闭合时会启动
喷淋泵,
那么,当压力开关断开时是不是喷淋...
答:
原因就是
喷淋泵控制柜
中的外控接点继电器为没有自锁的那种,有电吸合,没电断开的那种。
消防泵的
停泵
答:
消防泵本身就是这样,国家消防有规定,如果消防泵在火灾时启动后是不允许停机的,只能到
泵柜子
旁手动停止,在控制室是停不了的,可以通过消防验收的,没问题
,控制柜
也是按照国家消防要求来做的,你所说的这个完全符合标准
大家正在搜
喷淋泵压力开关动作多少时间启动
喷淋泵压力开关压力值
压力开关怎么直接启动喷淋泵
消防压力开关启动喷淋泵原理
压力开关多长时间启动喷淋泵
无稳压泵喷淋系统压力开关
喷淋压力开关直接启泵规范
喷淋系统压力开关启泵
喷淋泵压力开关
相关问题
喷淋泵控制柜在手动状态 压力开关动作 喷淋泵会起动吗?
想问下压力开关闭合时会启动喷淋泵,那么,当压力开关断开时是不...
如果水泵打到自动状态,消防主机打到手动状态,这种情况下水泵可...
消防水泵在手动启动状态下,多线盘上也可以强制停止吗
消防主机和消防泵电源控制柜都为自动,这时,湿式报警阀组的压力...
预作用的报警阀打开后系统冲水,同时压力开关动作启动消防泵,在...
消防控制箱设为手动装态,水泵房为自动状态,发生火灾,控制箱手...
压力开关水泵房消防泵与喷淋泵都要安装吗