末端试水喷淋泵启动后自动停吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2024-06-18
根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》的规定,消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,且停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况手动确定。规范中还明确了消防水泵从接到启泵信号到正常运转的自动启动时间不应超过2分钟。此外,消防水泵的启动应由消防水泵出水干管上的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关或报警阀压力开关等开关信号直接自动触发。这些开关信号通常会引入消防水泵控制柜内。因此,末端试水喷淋泵在启动后不应自动停止。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/M1VaBcccBSMBtcaSVSa.html
相似回答
消防问题
答:
喷淋泵不会自动停止
,喷淋泵会把压力打到泵能达到的最大值,如果喷淋泵的扬程足够大,可能会打坏管网系统及设备。所以,调试时只要泵控制柜触点动作就行,正式试验时也是点到即止,及时关泵。
消防
喷淋
系统 每层都要 安装
末端试水
装置吗?图纸有点奇怪
答:
一、每层都要安装
末端试水
装置。1、据《
自动
喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005年版)6.5每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设置直径为25mm的试水阀。即每层要设试水阀,不需要设末端试水装置,末端试水装置安报警阀组数分。2、末端试水装置应由试...
消防
喷淋
系统的
末端试水
装置要求动作时间是多少
答:
压力不小于0.05mpa,30s内喷淋泵应该自动启动
。每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀。末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数 ,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头。末端试水装置的出水...
消防
末端试水
装置
打开试水
阀后几分钟内系统进入正常工作状态?
答:
规范要求
末端试水
装置
开启后
,5—90秒内警铃鸣响,压力开关报警并联动
喷淋泵
,喷淋泵应在30秒内启动。总计时间不应大于2分钟。
末端试水
装置放水多久起
泵
答:
不晚于试水门
打开后
的15秒内。根据《
自动
喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2017)规定,自动喷水灭火系统调试应符合下列规定:以自动或手动方式启动消防
水泵
时,消防水泵应在5min内投入正常运行;以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应立即投入正常运行。而
末端试水
装置放水消防泵的...
消防
喷淋末端试水
装置压力要求
答:
末端试水
装置
开启后
,应有压力水流出,压力不小于0.05MPa。
喷淋泵
应在开启末端试水装置后的30秒内
自动启动
。
消防
喷淋
系统的
末端试水
装置要求动作时间是多少
答:
末端试水
装置
打开后
,就应该有压力水流出,压力不小于0.05mpa,30s内
喷淋泵
应该
自动启动
!
末端试水
能否直接
启动喷淋泵
?
答:
因为末端试水的流量是一个喷头的流量,大于稳压泵的补水量,所以
打开末端试水
系统压力下降,达到
喷淋泵
的启泵点时,在自动位置的喷淋泵就会
自动启动
!