电工师傅帮帮忙,家里装了个漏电保护器 一接地线就跳闸了,插座电器全取下了。是怎么回事?

如题所述

漏电保护开关不允许开关后面接大地,只能接零线,因为它默认为是漏电,保护跳闸。追问

那请问需要装漏电保护器吗,还是就装个空开接地线就好了。

追答

如果你必须接地线,就不能用漏保,只能用空开。
你为什么要通过火线和地线接电器?这是很危险的,也是严重违章作业。

追问

没有火线和地线接电器啊,以前只有红线上有个空气开关,想装个漏电保护的,装上后开关推不上去,那根绿色的地线不接才推的上去,绿色的线小很多因该是地线吧,

追答

这说明你家的线路布线有问题,或者是三相插座中地线和零线的位置接反了,造成漏电跳闸。

追问

哦谢谢了,我去把有地线插座拆了试下。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-08-04
不接地线……追问

不接地线怕电器漏电啊?

追答

看你问题,肯定出在地线上……

先检修……

拔掉家里所有插头

然后合推上开关

相似回答