三相预付费电表如何使空开跳闸接线端子有报警常开,有断电常开,接哪个?欠费后断电常开不闭合
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-10-03
接常开,欠费后常闭给脱扣器供电使空开不能合闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MKBScBg11BgBgMSSK1a.html
其他回答
第1个回答 2018-11-07
首先看分励脱扣线圈电压,以220V为例,而后把跳闸常开和报警常开并联,一端接断路器下线火线,令一端接分励脱扣器线圈,分励脱扣线圈令一端接零线。这样,报警掉闸,欠费掉闸。
相似回答
预付费电表和空开怎么接可以自动
断电,三相预付费电表如何使空开跳闸接线
...
答:
应该是空开要求带有失压脱扣线圈,然后接到
断电常开接
点位置
三相预付费电表如何使空开跳闸
答:
短路器增加脱扣器与电表的
15,16,17接线端子连接即可实行断电
。详情请阅读说明书
三相
四线插卡
电表怎样
控制
空开断电
答:
一般进户电电表前或电表后都可以接空开进行通断控制
,对于380V来说一般表前都接有负荷开关,表后接有动力空气开关。控制通断主要是对三相火线进行通断控制。可以按以下示意图进行四根线全部通断控制或者地线外接连通,用三联空开控制三相火线通断。
更换
空开断电,三相
四线插卡
电表怎样
控制
空开断电?
答:
如果说是让预付费的电度表欠费断电需要使用带脱扣器的空气断路器或者是交流接触器
。使用电度表的内部触点(无源)来控制空气断路器或者是交流接触器的通断。
三相
四线
预付费电表
为什么要单独接一个线到
空开
火线进线上?
答:
有互感器的
三相电能表,
都需要单独接电源,电源应该接到空开之前,因为互感器表没法断开线路,所以它是通过脱扣器来实现断路的,如果把电表装空开之后,当你电用完
,电表
控制
空开跳闸,
结果把自己电也给断了,这个时候远程是没法给你恢复供电的,因为电表没电,所以必须要接线到空开以前,保证电表一直带电...
预付费电表
和
空开如何接线
才能控制电路有电路图吗?
答:
这个主要是看你的
预付费电表
控制输出是什么信号;有的是无源空接点,有的是有源信号(有源信号也分常开输出和常闭输出);根据以上情况在选择空开的控制方式,是采用电压分励脱扣器,还是失压分励脱扣器。
16平方电缆进100的
空开
需要接个
三相电表
怎么
接?
答:
1.将电表的 A相/ R相接到空开的A相/ R相端子上;2. 将电表的B相/Y相接到空开的B相/Y相端子上;3.最后将电表的C相/B相接到空开的C相/B相端子上;4. 接好后检查一遍接线是否正常,保证三相电表已经接好;以上就是
接三相电表
的步骤,需要注意的是
,接线
时请先切断电源以及确保专业人员或者...
预付费电表
上显示还有几百度电,可是老是自动
跳闸
答:
一种是用电电流过大,尤其是注意段时间脉冲电流,比如说电器启动时的启动电流等等,再打开了几个大功率电器后有发现什么电器一启动就跳闸的情况,那就肯定是这个原因了,解决办法就是注意大功率电器减少同时打开的几率。或者更换大功率的电表。当然不排除有可能线路故障经常无故短路导致电流过大跳闸 第二种...
大家正在搜
室内不跳室外电表空开跳闸
空开跳闸复位后没有电
电表显示跳闸但是没有跳闸
电表箱空开跳闸的原因
智能电表跳闸开关在哪
家用电闸没跳闸却断电
屋内不跳电表箱跳闸
电表跳闸按哪个扭恢复
空开接线端子
相关问题
预付费电表和空开怎么接可以自动断电,三相预付费电表如何使空开...
三相预付费电表如何使空开跳闸
预付费三相电表,怎么连接控制关,在欠费时自己断电
交流接触器连接三相预付费电表 (预付费)跳闸怎么接线?
三相四线插卡式互感电表利用脱扣欠费跳闸,怎样接线,师父!
三相四线预付费电能表是如何使带分励脱扣的断路器跳闸的 那个跳...
正泰仪表三相预付费电能表表外断电的接线方法
三相四线插卡电表带互感器,怎么实现欠费断电,要详图