三相四线插卡式互感电表利用脱扣欠费跳闸,怎样接线,师父!

表是人民的

三相四线插卡电表带互感器接如图:

三相电表互感器接线基本要求:
1.电度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。
2.要按正相序接线。
3.电流互感器要和LQG型的,精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。
4.二次线应使用绝缘铜导线,中间不得有接头。其截面:电压回路应不小于1.5mm²;电流回路应不小于 2.5mm²。
5.二次线应排列整齐,两端穿带有回路标记和编号的“标志头”。
6.当计量电流超过250A时,其二次回路应经专用端子接线,各相导线在专用端子上的排列顺序:自上至下,或自左至右为U、V 、W、 N。

追问

怎样接三相互感电表与脱扣间线路怎么连接,师父求图通俗点的,😌️

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-23
你把表的接线盖打开,看盖上面有一个接线图,好像是11、12还是多少是常开常闭端子,因为这些常开常闭都是无源的。
接一个电源给常开端子例如接A相,常开另一端接分励脱扣器,分励脱扣器然后再串一个断路器本身的常闭点。
合闸时候常闭,跳闸后变为常开,防止欠费跳闸以后分励脱扣器一直带电烧坏。
你的分励脱扣器是220V的,串节点后的另一端接N,就可以了,意思就是这个常开点有费的时候是常开,如过欠费了,它变为常闭,分励脱扣器跳闸断电。
第2个回答  2019-09-02
电表上编号为1、3、4、6、7、8、9为三相线进线和出线,10为零线,接线图自行百度。主要讲脱扣部分,辅助端子编号为16、17、18。其中17接火线,16和17是常开触点,17和18是常闭触点;17接火线,16接分励脱扣的火线端子,10接分励脱扣的零线端子。如果用交流接触器,也是同理。
工作原理:当预付费电表余额不足时,电表上的辅助端子16和17会闭合,然后电压信号传输给分励脱扣,分励脱扣接到信号后断开塑壳断路器电源。这种方式如果要重新通电的话需要人工闭合塑壳断路器,不如配合交流接触器使用方便。
第3个回答  2019-01-30
三相四线插卡电表带脱扣欠费跳闸,怎样接线
相似回答