断路器的选择原则有哪些?

如题所述

1、首先根据额定电压选,额定电压要一致。
2、断路器的额定电流要大于等于所用电路的额定电流。
3、断路器的额定开断电流要大于等于所用电路的短路电流
4、根据环境条件选,如海拔、温度、湿度,选择符合要求的断路器。
5、根据品牌选质量、性价比较高的断路器。
6、对特殊开断情况,进行校验断路器。

一般选用原则:
根据用途选择断路器的型式及极数。
根据最大工作电流选择断路器的额定电流。
根据需要选择脱扣器的类型,附件的种类和规格。
具体要求是:
①    断路器的额定工作电压≥线路额定电压。
②    断路器的额定短路通断能力≥线路计算负载电流。
③    断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(一般按有效值计算)。
④    线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流。
⑤    断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压。
⑥    断路器的分励脱扣器额定电压等于控制电源电压。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-10
  家用断路器选择:
  

  1、首先计算各分支电流的值
  ①纯电阻性负载,如灯泡,电热器等用注明功率直接除以电压即的,
  公式I=功率/220v;
  例如20w的灯泡,分支电流I=20W/220=0.09A
  电风扇、电熨斗、电热毯、电热水器、电暖器、电饭锅、电炒锅、吸尘器、空调等为阻性负载
  ②感性负载,如荧光灯,电视机,洗衣机,等计算稍微复杂,要考虑消耗功率,具体计算还要考虑功率因数等,为便于估算,笔者给出一个简单的计算方法,即一般感性负载,根据其注明负载计算出来的功率在翻一倍即可,例如注明20W的日光灯的分支电流I=20W/220v=0.09A,翻倍为0.09A*2=0.18A(比精确计算值0.15A,多0.03A)
  日光灯、电冰箱、电视等划为感性类
  2、总负荷电流即为各分支电流之和;知道了分支电流和总电流,就可以选择分支断路器及总闸断路器、总保险丝,总电表以及各支路电线的规格,或者验算已设计的这些电气部件的规格是否符合安全要求;
  还有:为了确保安全可靠,电气部件的额定工作电流一般应大于2倍所需的最大负荷电流;此外,在设计、选择电气部件时,还要考虑到以后用电负荷增加的可能性,为以后需求留有余量
  原则:
  1)根据线路对保护的要求确定断路器的类型和保护形式——确定选用框架式、装置式或限流式等。
  2)断路器的额定电压UN应等于或大于被保护线路的额定电压。
  3)断路器欠压脱扣器额定电压应等于被保护线路的额定电压。
  4)断路器的额定电流及过流脱扣器的额定电流应大于或等于被保护线路的计算电流。
  5)断路器的极限分断能力应大于线路的最大短路电流的有效值。
  6)配电线路中的上、下级断路器的保护特性应协调配合,下级的保护特性应位于上级保护特性的下方且不相交。
  7)断路器的长延时脱扣电流应小于导线允许的持续电流。
第2个回答  2020-03-28
低压断路器具有过电流、失压、分断等脱扣机构以及良好的延时特性,是比较完善的自动化保护电器,在低压电气设备及其配电线路中得到了非常广泛地应用。正确
选择低压断路器,对配电系统的可靠性、工业生产以及人们的生活有着重要作用。
1
型号选择。按不同用途选用不同的低压断路器。低压断路器一般分为配电用、照明用、保护电动机用、可控硅保护用以及漏电保护用等。2
2
极数选择。根据控制、保护对象的相数,选择四极、三极、二极、单极低压断路器。3
额定电压应大于或等于断路器安装处线路的最大工作电压,即:unz
m。。
4
额定电流应大于或等于线路的计算电流。
低压断路器的额定电流包括三部分的额定电流:一是断路器主触头的额定电流人;二是电磁脱扣器的额定电流in、o。;三是热脱扣器的额定电流
低压断路器具有过电流、失压、分断等脱扣机构以及良好的延时特性,是比较完善的自动化保护电器,在低压电气设备及其配电线路中得到了非常广泛地应用
相似回答