功率是140千瓦 用多粗的线多大的闸 计算方式

如题所述

第1个回答  推荐于2017-12-16
  140千瓦功率电流计算:
  三相:P=1.732UIcosφ
P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;
根号3=1.732
I=P/(1.732×U×cosφ)

  I=140/(1.732×380V×0.85)
  =254A
  根据电线电流对照表,140KW负载至少要选择150平方的铜芯电线。150平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约407A。
断路器可以选择315A的。
断路器的选用原则
  一般选用原则:
  (1) 根据用途选择断路器的型式及极数; 根据最大工作电流选择断路器的额定电流;
  根据需要选择脱扣器的类型,附件的种类和规格。 具体要求是:
  ① 断路器的额定工作电压≥线路额定电压;
  ② 断路器的额定短路通断能力≥线路计算负载电流;
  ③断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(一般按有效值计算);
  ④线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流;
  ⑤ 断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压;
  ⑥ 断路器的分励脱扣器额定电压等于控制电源电压;
  ⑦电动传动机构的额定工作电压等于控制电源电压;
  ⑧ 断路器用于照明电路时,电磁脱扣器的瞬时整定电流一般取负载电流的6倍。本回答被网友采纳