温控仪表接线正确,但是220v交流接触器不正常启动,跳个不停
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-09-29
线路虚接,检查线路接触,还有就是,跟我前几天的问题估计一样的,就是线缆内部问题了,二次控制的线缆线芯断了,因为机器抖动震动这问题经常有。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MKB1M1agKMSaSaBKtSa.html
相似回答
交流接触器
老是来回跳动,所有线路都没动,前天突然就这样了!
答:
交流接触器老是来回跳动的原因主要有电压过低,铁芯吸合不到位,线图电压不符
,你换过线圈,可重点考虑线圈是否是将380V有线圈错用在220V的接触器上了,还有就是组装是否正确。
为什么
交流接触器
会出现通电后有时能吸牢,有时又一下跳开,有时还噼噼...
答:
有几个可能,
1:电压不稳定或电压忽高忽低造成接触器线圈吸合不实
,2:铁心表面有污物造成吸合不牢,3:线圈老化,4:接触器自锁装置(触点)接触不牢造成,5:接触器本身老化,主触点老化烧毁严重造成 仔细检查下,希望能帮到你
今天我买了一个电箱,是三相
220V交流接触器
和220V时控开关,怎么一合闸就...
答:
你家总开关可能是漏电保护器
,电箱是单相220v的,三条线有火线(红),零线(兰)·,地线(黑或黄绿线)你把兰线黑线接反了。或是总开关容量小,须换大一点空开。
有几个
220v的交流接触器
本来用220V的电压可以
启动
且
正常
使用有5个月这...
答:
有可能是线圈或者是铁芯出现了问题
,先用万用表测量一下线圈的阻值是否正常。如果正常,用手把接触器按下去,反复多做几次,再上电试试应该就可以了。
1.5kw
,220v
(11.87A电机
启动
时24v
交流接触器
(CJX2 1810)不吸合(抖动...
答:
1、换·~
220V的接触器
。或换一台释放电压比较低的接触器。2、加粗控制回路的导线减少在控制回路的压降,可利用控制电缆的备用线芯并联(如果有的话) 。3,优化控制回路的接线原理图,减少控制回路中接触器线圈回路的长度,以减少压降。
风机停转
,交流接触器
(
220V
)衔铁跳掉!!求业内人士/有同情况解决者回答...
答:
1、把你的
220V接触器
电源换一个相(比如A相换B相|),如果用了控制变压器,则把变压器原边换一个相试一试,如果问题不再出现,就是原来的那一相电源存在短时断相现象;2、XJ3-G只保护断相和相序错误的
,正常
情况下是不动作的。如果它有问题,和白天晚上是没关系的,但为了查找故障源,可以尝试短...
施耐德
交流接触器
LC1-D115
220V
线圈,通电后线圈有电,234V
正常,但是
吸合...
答:
那就是所带的负荷有点大啦,可能是设备问题(如果电压稳定的情况下)
,,,
还有一种可能就是
接触器
本身的问题
师傅:在电源
正常
下
,启动
按扭按下
,但交流接触器不
吸合,不知是啥原因,您...
答:
你按下启动按钮时
,220V
或380V电压没有加到线圈上,所以
接触器不
吸合,这时可停电,用万用表按图测量,发现那根线没通,或没接,接上即可。很简单的。