有几个220v的交流接触器本来用220V的电压可以启动且正常使用有5个月这样,之后用不了,接220v没反应,以为坏了,就用380v可以启动,可是用不了多久就烧了,请问是什么原因?

有可能是线圈或者是铁芯出现了问题,先用万用表测量一下线圈的阻值是否正常。如果正常,用手把接触器按下去,反复多做几次,再上电试试应该就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-19
控制回路有断线或接触不良之处。
第2个回答  2010-10-18
你的这几个接触器是窜连的把,应该是电压降得太多导致启动不了