88问答网
所有问题
主线路是4平方的铜芯电线,总电闸能用63A的漏电保护器或漏电空开,能起到过载过流保护吧
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2018-05-22
可以的,总开关只是起短路保护的或者是维修师傅当做隔离开关使用。真正起作用的是分开关。如果总开关选择过小很容易烧坏(额定电流的1.5-2倍选取)
本回答被网友采纳
第2个回答 2018-05-22
漏电开关a数太大,不容易跳闸,只会烧坏主线。根据用电量情况而定吧。主线四平方估计用电量也不大。
追答
漏电开关太小就会跳闸,比较灵敏而已,不会烧坏任何东西!
追问
关健是现在用的是40A总电闸,经常跳闸,检查了好久都查出原因,不知能不能用63A总电闸。
追答
可以换上去试试看。
用电器短路也会跳闸的。
本回答被提问者采纳
相似回答
家里
电线主线是4平方的铜芯
线,负载电流多少安培的,现在用的是40A的总...
答:
4平方的铜芯线
,暗线铺设可以承受25A以内的电器工作电流,明线铺设可以承受32A的电器工作电流。既然跳闸,要么的性能不佳造成的,要么是电源线接头没有固定紧密导致接触不良引起的,建议更换32A的空开即可,连接固定前把电源线接头刮干净,一定要把固定螺丝拧紧,...
家用
63A的漏电保护器总电闸,
会不会对
过载保护
有影响,是不
是
总闸过大...
答:
不会的,总开关只是起隔离开关的作用,只要是维修分开关方便和
保护电源线的
,只要分开关选择合适就会起到保护作用的。一般总开关使用
空开,
分开关使用带
漏电保护器
的断路器。
电跳闸怎么办
答:
二是如果报装的容量足够,可能是您家的空气开关的额定电流过小满足不了您的家庭用电负荷,或者
线路
存在
漏电
情况导致漏电开关跳闸,建议您委托有资质的电工为您检查。
家庭强电电路配置指南(下)
答:
因此,相较于空气开关只能检测电流是否过载,在过载时断电以保护
电线,
漏电保护开关还可以保护人避免触电。 △德力西占4位的漏保开关 多级(总-分支)级连
的漏电保护器
会相互干扰,因此全屋漏保大体上有两种配置方式,一种是进户
总空气开关
配漏保(即漏电保护开关),分路
用空气开关,
另一种是分路按需配漏电保护开关,总开...
请教电力大神,家里总电开关装
63A空气开关
和32A
漏电
开关合适吗?_百度...
答:
如果全部电器同时开
,63A空气开关
是可以的,但32A漏电开关有点不足。漏电开关的主要作用是防触电,人接触不到的电器没有必要通过漏电开关,所以建议你在63A空气开关后最少分成2路,空调和电灯不通过漏电开关就行了。
家里
电闸
老是跳闸,怎么回事?
答:
漏电保护器
按钮(就是总闸边上的小方钮)复位一下,再推蓝色总闸推上去;如果还是推不上去
,可能
还有漏电的地方;全部电器插座都拔了,然后再推上去还不行,那最大的可能是该漏电保护器要退休了。如果闻到有糊味
或者电线
温度急剧升高,那
可能是线路
故障,需要检修。五,家庭用电注意事项 详解跳闸的原因...
家里
电闸
合上后
,过
几分钟就跳闸,再合上,过几分又跳,是什么原因
答:
当电路出现漏电短路等故障发生而出现空开跳闸时,要断开或关闭每一路用电设备,釆用排除法找出故障部位。
漏电保护器
跳闸。漏电是指线路中的火线出现
漏电,
这种情况容易发生人身安全事故。漏保跳闸的特点
是漏电
保护开关的“漏电指示”钮弹出,如果发现“漏电指示”按钮弹起时,表示电路用电设备有发生漏电现象,...
空调为什么会跳闸
答:
4. 电容
或漏电
开关问题 空调在运行过程中,如果压缩机电容出现问题,如击穿短路
,可能
会导致跳闸。同样,如果漏电开关本身质量不合格,抗干扰性能差,也可能引起不正常的跳闸。针对上述问题,可以尝试以下解决方案:更换
电闸或空开
:如果是因为电流负载过大导致跳闸,可以考虑更换一个更大电流容量的电闸或空开...
大家正在搜
家用铜芯电线用多少平方的
六平方铜芯电线价格
铜芯电线安全载流量表
铜芯电线载流量对照表
电缆线和铜芯线
什么品牌的铜芯电线好
电线铜芯
独芯铜电缆线
湘鹤铜芯电线价格
相关问题
主线4平方电路线能安装63A漏电保护器,(总电闸)。
总开关用63A漏电开关可否
家用63A的漏电保护器总电闸,会不会对过载保护有影响,是不是...
家里电线主线是4平方的铜芯线,负载电流多少安培的,现在用的是...
4平方铜线,两项电 要用多大的空气开关加漏电保护才能保护线路
电线漏电时空气开关会跳闸吗
空气开关选择是按电线的粗细还是电压的大小
4平方的铝线配多大漏电保护器