家里电线主线是4平方的铜芯线,负载电流多少安培的,现在用的是40A的总电闸,但是总电闸经常跳闸,

家里电线主线是4平方的铜芯线,负载电流多少安培的,现在用的是40A的总电闸,但是总电闸经常跳闸,分闸不跳,不知能不能换个大一点的总电闸,63A,用63A的总电闸对家里的线路及......等等有影响吧。

4平方的铜芯线,暗线铺设可以承受25A以内的电器工作电流,明线铺设可以承受32A的电器工作电流。既然跳闸,要么的性能不佳造成的,要么是电源线接头没有固定紧密导致接触不良引起的,建议更换32A的空开即可,连接固定前把电源线接头刮干净,一定要把固定螺丝拧紧,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-05-22
你需要分清跳闸类型。跳闸有短路,过载。如果有漏保还有漏电。而这些都与线径无关。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2018-05-22
换63空开。最好漏保。
第3个回答  2018-05-22
4平方,16安培。
第4个回答  2018-05-22
上图看看。 不知道什么人兴起 总开关用漏电,分开关全部用空开。 这样造成经常跳总闸,分开关不跳。 不好分析故障原因。