40W大卡导热油锅炉带2台10层热压机,温度总是烧不上去,烧到100度都要3个多小时,有谁知道原因吗在线等急

如题所述

40W大卡是什么意思?是不是40M大卡打错了,如果是的话炉能有这么大吗?
这问题是内太多了,这要看现场的具体情况;

司炉操作水平不高,技术不过硬,
燃用的燃料与炉子的要求不符,
炉本身结构不合理,设计有问题,
鼓,引风机选型有误,与实际不匹配,
烟风道积灰,或其他原因造成阻力大,使通风不畅,
炉维修不到位,受热面外部大量积灰,结焦影响传热,
由于运行中有过热时造成受热面内油产生油焦影响传热。
油糸统布置不合理等等

建议最好到有同型号的炉子使用单位作一下实际考察,看一下有什么不同之处。作以改进。
如果是新安装的炉可联系厂家,求得帮助,厂家有这个义务。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-27
这种炉子结构是否盘管,存油量少造成的,建议换一台容量大
第2个回答  2010-10-30
锅炉选型小了吧.
第3个回答  2010-10-31
锅炉瓦数小了
第4个回答  2010-11-01
该系统是新系统还是老系统
新系统 仔细核算系统配置 管道安装是否合理 找锅炉厂家 安装公司咨询
老系统 查看导热油现状 是否过热结焦 裂解 导热油变质 压力电流变化 锅炉是否需要保养检修
锅炉操作是否正常 锅炉使用过程中压力变化 高位槽(无氮封状态)温度是否超过80℃
呵呵 目前系统能耗太高 该好好找原因尽快改掉