变压器中性点直接接地与经小电阻接地的区别?

这两种变压器接地方式(直接接地和经小电阻接地),在何种情况下,应用哪种方式,为什么?对整个系统有什么影响?

区别是:

1、接地方式不同。

(1)中性点经电阻接地就是在电网中性点与地之间串联接入某一电阻器

(2)中性点直接接地系统,也称大接地电流系统。直接与大地接触。

2、接地方式不同。单相接的时候,对设备的绝缘要求会更低。

(1)采用中性点经直接接地的方式,在系统故障时,利用消弧线圈的电感电流对接地电容电流进行补偿,使流过接地点电流减小到自行熄灭的范围,可带故障运行2小时。

(2)在中性点经电阻接地方式中,电阻值一般较小,在系统单相接地时,控制流过接地点的电流在500A左右,可有的控制在100A左右,通过接地电流来启动零序保护动作,切出故障线路。

扩展资料:

中性点接地方式涉及电网的安全可靠性、经济性;同时直接影响系统设备绝缘水平的选择、过电压水平及继电保护方式、通讯干扰等。

一般来说,电网中性点接地方式也就是变电所中变压器的各级电压中性点接地方式。

适当选择所接电阻器的阻值,不仅可以泄放单相接地电弧后半波的能量,从而减少电弧重燃的可能性,抑制电网过电压的辐值。

还可以提高继电保护装置的灵敏度以作用于跳闸,从而有效保护系统正常运行。

中性点接地方式有:中性点直接接地、中性点不接地、中性点经消弧线圈接地(谐振接地)、中性点经电阻接地这四种方式。

参考来源:

百度百科-中性点接地

百度百科-中性点接地电阻柜

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-03
变压器中性点直接接地与经小电阻接地的区别是:
1、采用中性点经直接接地的方式,在系统故障时,利用消弧线圈的电感电流对接地电容电流进行补偿,使流过接地点电流减小到自行熄灭的范围,可带故障运行2小时。

2、中性点经电阻接地方式,该电阻与系统对地电容构成并联回路,由于电阻是耗能元件,也是电容电荷释放元件和谐振的阻压元件,对防止谐振过电压和间歇性电弧接地过电压有一定的优越性。在中性点经电阻接地方式中,电阻值一般较小,在系统单相接地时,控制流过接地点的电流在500A左右,可有的控制在100A左右,通过接地电流来启动零序保护动作,切出故障线路。
第2个回答  2019-03-15
加了一把接地刀闸,不合上的时候就是中性点不接地;合上的时候就跟不带接地刀闸一样,是中性点直接接地了。相当于有两种不同的接地方式,可供不通的运行条件下选择。再不通的接地方式下,单相短路时的故障电流的大小,非故障相的电压等等都不一样。
第3个回答  2010-11-12
变压器中性点接地电阻越小越好,要求要小于4欧姆。你还要加个小电阻?
第4个回答  2021-12-15
NS系列接地电阻柜的种类很多,因此设计人员在设计时需要考虑的内容也就随之增多。要确定是需要采用高阻接地还是小电阻接地根据整个系统的电容和电流来;当电容电流在10A以内,这时可以采用高阻接地方式,发生单相接地故障只发信号,不跳闸;当电容电流大于50A时,需要采用小电阻接地方式,接地后立即跳闸。