不知道楼主的开环接线是不是指星/三角启动三继电器开环模式接线
如果是~
星/三角启动三继电器开环模式下,当控制器上电时,首先检测断路器是否在闭合状态,接触器C1、C2、C3是否在释放状态,如果接线错误,报"接线错误",故障继电器闭合;如果接线正确,进入启动就绪状态,显示模块显示"星△3R开环"。当控制器收到启动命令,内部继电器D、B相继吸合,则接触器C3、C2得电吸合,启动过程中"启动"灯亮,显示模块显示"正在启动",表示电机在Y启动过程中。当设定的启动时间到后继电器D断开,继电器A吸合,则接触器C3失电释放,接触器C1得电吸合,自动切换到三角形运行状态。启动结束后,"启动"灯灭,"运行"灯亮,显示模块显示"正在运行"。当控制器收到停车命令或者有保护跳闸动作发生时,继电器A、B断开,接触器C1、C2释放,电动机停车;停车过程结束后,进入启动就绪状态时,显示模块显示"星△3R开环"。
注:图中断路器可以被熔断器替代,断路器辅助触点可以不接入。