88问答网
所有问题
380V供电距离1.5km末端需要5kw需要多粗的线?
家里养殖场距离电源比较远,再问一下大神,220v的家用电供电距离1.5km,20平方的铝线,末端有多少kw
举报该问题
推荐答案 2019-12-05
三相380v5KW不计功率因数,电流是7.6A
如果线路压降取20V。允许线路电阻是2.63。
铜线:1.75X15/2.63=9.98mm^2。你可以选用10mm^2。
如果计算功率因数(85)。是11.7平方毫米。你可以选用16平方毫米
铝线20平方毫米1.5千米,2.83X15/20=2.12
如果允许压降仍取20伏。20/4.24==4.7安 220X4.7=1034瓦。也就是1千瓦
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MBVgKcVKcMVSMBMV11K.html
其他回答
第1个回答 2019-12-05
一、单相供电,电压降按照5%考虑。
S≥1200*5/(14*5)=85.7,取95平方毫米铜线。
二、三相供电且三相负荷平衡,电压降仍取5%。
S≥1200*5/(76*5)=15.8,取16平方毫米铜线。
可见,单相供电与三相供电的电缆截面相差十分大,大约6倍关系。
第2个回答 2019-12-05
1.5千米距离太远了,你起码要用10平方以上的铝线。
相似回答
网友们,求一份河道治理的施工组织设计。
答:
生产临时设施用电负荷为8
5KW
,具体用电量如下: 钢筋厂:20KW 模板加工厂:15KW 汽修厂:40KW 施工照明及其它:10KW 综上所述,本工程施工用电高峰量为:148.
5KW
3.1.3、供电主要设备及材料: 根据本工程各用电负荷、供电电压等级以及
供电距离
,供电主要 设备及材料配臵见下表:...
大家正在搜
手指末端变粗肿大的原因
手指根部粗末端细
手指末端变粗
手指末端为什么会越来越粗
手指末端变粗会是癌症吗
手指末端略微变粗正常吗
手指末端变粗怎么回事
小拇指末端变粗是什么原因
回肠末端粗
相关问题
380v低电压500米远末端电压要380v要多大的铜芯电源线
5Kw用多大的电线
供电 距离 功率
11.5kw380v的设备需要接多粗的电源线?
电压380v输出功率7、5kw需要多大的电线了
380V1KW的电机用多大的线?2.2KW的电机用多大线?5...
这么大的电流需要选择多粗的电线?