11.5kw380v的设备需要接多粗的电源线?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-10-04
你好:
三相【电阻性】设备,额定电流大约在 17A 左右;【电感性】设备,额定电流约为 23A 左右 …… 使用 4² 的塑铜线即可:穿管、暗敷设的【安全电流】是 25A(电流密度取:6A / 每平方)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MBBSKac1SKaMS1V1a1c.html
其他回答
第1个回答 2019-10-04
2.5平方铜线
相似回答
两台
11.5
千瓦扶梯电机要多大
的电源线
答:
单台
11.5KW三相380V
交流电,正常负荷电流大概是25A。最少不要低于6平方的铜芯导线。结论:为保险起见,选用10平方铜芯线为妥(也可以用16平方铝芯线)。两台的话就用25平方铜芯线为妥(也可以用35平方铝芯线)。
功率
11.5kw的
电机
380v的
电流是
多少
?该用多少平方
的电线?
答:
电流是20A左右,用6平方及以上的电线
。三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制。而在日常生活...
功率
11.5kw的
电机
380v的
电流是
多少?
答:
可选7.26以上平方电缆线。
加热管
380v
,
11.5KW
,电流
多少
A?
答:
380v每kw大约2安电流,
11.5kw大约23A
380
电热水器如何选
电源线
答:
三项
380V的
电热
设备
,每千瓦的电流大概为1.5A 3KW*1.5=4.5A 6KW*1.5=9A 建议 3KW用5根2.5平方的单股铜芯
线连接
(2.5单股铜芯线可以负荷20A的电流,其中一根安全接地用) 6KW的用5根4平方的单股铜芯线连接(4平方的可以负荷30A的电流,其中一根安全接地用)有什么不清楚的请留言 大家...
380V
19.2
KW的
用电
设备
用
多粗的
电缆最好?
答:
1、假设功率因素为0.8,同时使用系数为1,则19.2KW烤炉的计算电流为:I=[19.2/(0.38 ×1.732×0.8)]×1=36.5A。2、如果采用YJV型电缆在空气中敷设,则需要3×6+1×4电缆。3、上述两位所述的10平方电缆有点保守。
380v
电压,
需要
从配电间放线
答:
如果是全功率运行 这么大功率得按照一平方毫米2个电流的载流量来算,800
kw
*2.63a 约单相1000平方毫米的电缆, 这么算需要放5根 4*240mm²的电缆。话说如果同事运行功率达不到800kw 就不需要这么多了。什么火锅店功率这么大。确定是800kw不是80kw'?
一台机器
380v
,24小时用100度电,30太台机器
要
用
多粗的
电缆做主
电源
答:
W=PT ,P=W/T=100/24=4.16
KW
,I=P/1.732*U*COSφ=4.16/1.732*0.38*0.86=7.4A(
380V
电机,每千瓦电机额定电流约2倍KW数。这里按每台
设备
4.5KW 估算),30台设备电流30*4.5*2=270A。考虑到照明等负荷,建议
电源
选2*(YJV- 0.6/1KV 3*120+2*70)电缆。这只是估算。还要根据你...
大家正在搜
380v5kw用多少平方的电线
5kw380v用多大的电缆
50kw380v多少电流
380v的电机怎么接220v
电源线电压为380v
380v焊机怎么接电源线
已知电源线电压为380v
若线电压为380v相电压为多少
380v1kw多少电流
相关问题
功率11.5kw的电机380v的电流是多少?该用多少平方的电...
11千瓦的功率,电压380伏,用多大的铜电线
380V11KW动力设备应配多大的空开和多大的铜芯线???
380伏15千瓦的设备需多粗线径的电源线
如何计算三相380V电动机适配多粗的电源线?
11千瓦电机器要用多少平方米的电缆
380V,120KVA的机台要多大口径的电线?
380v的电器接在220v的电源线上功率是多少