4线制电流外部开关电源供电,输出信号给7KF02模块,外部开关电源0V已与PLC M-相连,量程卡为C,PLC硬件配置中电流范围选择为4DUM 4-20mA,软件监视该通道还是显示8000,且其他通道都正常。万用表打了也有15mA的电流存在。与同组通道互换后,经监控问题还是存在,请各位大虾帮我分析下问题到底出在哪里了?</p>

第1个回答  2014-03-07
可能是如下原因: 你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。 另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。可以用如下方法解决: 1) 连接传感器输入的负端与模块上的公共M 端以补偿此种波动。(但要注意确保这是两个电源系统之间的唯一联系。) 背景是: 模拟量输入模块内部是不隔离的; 共模电压不应大于 12V; 对于60Hz干扰信号的共模抑制比为40dB。 2)使用模拟量输入滤波器或模拟量信号隔离器。 没接好吧.本回答被网友采纳
第2个回答  2014-03-07
可以参考:在接线正确的情况下,如何避免模拟量输入模块 6ES7 331-1KF0.-0AB0 超过共模电压 (Ucm) 以及如何避免随后出现的测量值上溢或下溢?当输入端开路且连接了零电势测量变送器时,可能会稍稍超过共模电压值。因此,必须对隔离 4 线测量变送器、零电势电压传感器以及隔离热电偶采取如下措施:、M- 输入端必须连接到模块地、MANA 也必须接地、将没用到的 COMP+ 端接地、注意事项:如果没有采取这些措施,正常工作的测量变送器的测量值也有可能出现坏值。通道组输入端的处理:、如果通道组的两个输入端都没有使用,请将测量范围模块插入“D”设置。、如果通道组有一个输入端没有使用:、请参阅 4-20mA 测量范围手册里的说明书。、短接电压/热电偶测量范围的开路输入端(将 M+ 和 M- 连接在一起)并将其接地。http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/11966082