88问答网
所有问题
消防栓稳压系统与消防喷淋系统,可以合用稳压泵吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-05-31
è¿ä¸ªä»¥åæ¯å 许çï¼ä½æ¯2015æ°è§èåè¿ä¸ªè¦æ±çæ¯æ¶ç«æ åå·æ·åå¼è®¾ç½®çï¼ä¸å 许åå¯ç¨äºã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MBVMVKBBMcaK1tagVKK.html
其他回答
第1个回答 2017-05-31
不能,两套系统这是,不能合用
相似回答
喷淋消火栓可以
共用一套
稳压系统吗
答:
不可以
,因为两个系统的要求不一样。满足一个就满足不了第二个。消火栓系统稳压泵流量为5L/S,喷淋系统稳压泵流量不大于1L/S.
屋顶
稳压系统,消火栓稳压和喷淋稳压
是否可用一台
稳压泵
?
答:
应该说实际中相对较少遇到消火栓和喷淋管网运行压力相差无几的情况,但如果刚好遇到这种情况下,
国家规定是允许合用的稳压设备的
,特殊情况下甚至连主泵都可以合用。关于主泵合用的,我将在下文进行特别说明,先说明为何消火栓和喷淋稳压系统可以合用。首先明确一点:并非如楼上所说消防规范不允许!消防规范...
消火栓和喷淋能
共用
稳压泵吗
答:
喷淋与消防栓都是使用消防供水管路,
用同一泵给管路加压没有问题
。
楼顶水箱有两台
稳压泵,消防栓和喷淋可以
共用吗
答:
这个需要看设计图纸的时间和图纸审核备案时间。
2015年5月份之前设计审核的是可以合用一组稳压泵的
,以后设计审核备案的就分开设置,消火栓和喷淋的各自单独设置稳压泵了。
...水箱
稳压泵
的出水口稳压管
能
将
消火栓和喷淋系统
连接起来吗?如果能...
答:
可以明确的是
消防系统和喷淋系统稳压可以
共用,止回阀的安装能够区分出系统的不同并保证各自的完整性即可!
楼顶水箱有两台
稳压泵,消防栓和喷淋可以
共用吗?
答:
稳压泵
是供生活用水的
,消防栓喷淋泵
只在有限条件下 才能申报公用一套设备
为什么有的
消防稳压泵
同时能带
消火栓和喷淋
答:
有的
消防稳压泵
同时能带消火栓和喷淋的原因:都是
使用消防
供水管路。根据相关公开信息显示:
喷淋与消防栓
都是使用消防供水管路,用同一泵给管路加压没有问题。
屋顶稳压泵的流量开关是装在
喷淋稳压泵
上,还是
消火栓稳压泵
上?
答:
一般情况下
,喷淋系统与消火栓系统
共用一套
稳压泵,
流量开关装在泵后的管道上,然后在流量开关后面,管道分别
喷淋系统和消火栓系统稳压
。如果是喷淋系统与消火栓系统的稳压泵是分开设置的,那么在两个系统上都需设置流量开关。因为无论是喷淋还是消火栓启动灭火,都需补充水量水压的。
大家正在搜
消防稳压泵与喷淋稳压泵共用
稳压泵喷淋消防栓压力多少
稳压泵和喷淋泵的压力关系
喷淋稳压泵启泵压力
消防喷淋稳压泵工作原理
喷淋需要稳压泵吗
喷淋稳压泵打不上压
喷淋管稳压泵打多少压力
喷淋稳压泵启动是正常吗
相关问题
屋顶消防增压稳压水箱,接消火栓系统和喷淋系统,稳压泵都是一用...
消防栓稳压泵和消防稳压泵有什么区别吗
楼顶水箱有两台稳压泵,消防栓和喷淋可以共用吗
消防系统设置了高位水箱和水箱的稳压设备,消防水泵要不要设置稳...
室内外消火栓与喷淋系统可以共用一套稳压设备吗?
消防水箱间的稳压泵什么情况下稳喷淋系统;什么情况下稳消火栓系...
什么情况安装稳压泵?消防工程!消火栓和喷淋都详细说明一下!谢...