柱净高与截面之比大于4如何加密柱箍筋,加密长度为多少

如题所述

首先,柱净高与截面之比大于4,可按一般柱配置箍筋。
其次,箍筋加密区的长度不仅和柱净高与截面之比有关,还和剪跨比、柱所在位置,地面类型等有关。
最后我们来详细的说说说箍筋加密区长度。
《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第六章说道:
6.3.9 -1: 柱的箍筋加密范围,应按下列规定采用:
1)柱端,取截面高度(圆柱直径)、柱净高的1/6和500mm三者的最大值;
2)底层柱的下端不小于柱净高的1/3;
3)刚性地面上下各500mm;
4)剪跨比不大于2的柱、因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱、框支柱、一级和二级框架的角柱,取全高
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-26
柱端箍筋加密主要是抗震需要,框架柱的箍筋加密区长度,应取柱截面长边尺寸(或圆形截面直径)、柱净高的1/6和500mm中的最大值。一、二级抗震等级的角柱应沿柱全高加密箍筋。
详细的请查看《混凝土结构设计规范》第11章的详细叙述。现在都是平标了,图中是不表现出加密区域的,关键要在说明中叙述明确。
第2个回答  2012-07-26
根据设计要求加密,如设计无要求按max(Hc,Hn/6)长度加密
相似回答