第1个回答 2009-02-18
主筋不存在加密,梁的箍筋的加密长度为1.5倍梁高,柱的箍筋的加密长度在1/6跨长、500mm、1.5倍柱宽(柱截面宽度不一样时取较大值)三者中取较大值!都是每跨两端加密。
第2个回答 2009-02-19
柱加密高度为柱净高的1/6,且不小于500,不小于柱长边尺寸。(底层若是刚性地面,柱加密高度为柱净高的1/3,且不小于500,不小于柱长边尺寸。)建筑物四周的角柱应全高加密。
梁:分抗震设防等级的,如抗震设防等级为2级的箍筋加密长度不小于1.5倍梁高。抗震设防等级为2级的箍筋加密长度不小于2倍梁高。
第3个回答 2009-02-18
主筋不存在加密长度。箍筋的加密长度要看设计图纸的规定,不同的部位,不同的结构形式,加密箍筋的长度不同。一般设计图纸会规定采用何种图集,您可以到这本图集上找到。
第4个回答 2009-02-18
柱子一般是全加密的!梁的加密长度在没有说明的情况下一般是梁高的1.5倍!
你说的有点问题,什么叫做主筋的加密?还有箍筋就是加密筋啊!本回答被提问者采纳