W=PT ,P=W/T=100/24=4.16KW ,I=P/1.732*U*COSφ=4.16/1.732*0.38*0.86=7.4A(380V电机,每千瓦电机额定电流约2倍KW数。这里按每台设备4.5KW 估算),30台设备电流30*4.5*2=270A。考虑到照明等负荷,建议电源选2*(YJV- 0.6/1KV 3*120+2*70)电缆。这只是估算。还要根据你负荷的使用率和设备距变压器的远近来定。
追问正常的话要24小时工作,距离变压器有100米左右
追答不对,错了。选单根就够了。对不起,搞错了。
追问若经常关闭启动呢?为什么选用5心的?
追答你们那里不是三相五线制的话,选YJV3*120+1*70就行。现在三相五线制比较普遍了。经常启动也没有问题,毕竟你4KW的设备不大。
追问谢谢
150的铝线也可以吧
追答当然可以。3*150+1*95
追问谢谢