88问答网
所有问题
建筑基坑工程监测工作应符合下列哪些要求?( )
A.应采用仪器监测与巡视检查相结合的方法
B.监测点应均匀布置
C.至少应有3个稳定、可靠的点作为变形监测网的基准点
D.对同一监测项目宜采用相同的观测方法和观测线路
举报该问题
推荐答案 2023-03-29
【答案】:A、C、D
A项,根据《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497—2009)第4.1.1条,基坑工程的现场监测应采用仪器监测与巡视检查相结合的方法;B项,根据第5.1.1条,基坑工程监测点的布置应最大程度地反映监测对象的实际状态及其变化趋势,并应满足监控要求;C项,根据第6.1.2条第1款,每个基坑工程至少应有3个稳定、可靠的点作为变形监测网的基准点;D项,根据第6.1.4条第1款,对同一监测项目宜采用相同的观测方法和观测线路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MBBK11tKa1K1BKSStac.html
相似回答
对于
基坑监测
的说法,
哪项符合
《
建筑基坑工程监测
技术规范》(GB 50497...
答:
【答案】:D 根据《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497—2009)第5.2.13条,
坑外水位监测点应沿基坑周边、被保护对象(如建筑物、地下管线等
)周边或在两者之间布置。A项,根据第5.2.5条,钢筋混凝土支撑的监测截面宜布置在支撑长度的1/3部位;B项,根据第5.2.4条,围护墙内力监测点应布置在...
基坑
的规范
要求
答:
1.0.3
建筑基坑工程监测应综合考虑基坑工程设计方案、建设场地的工程地质和水文地质条件、周边环境条件、施工方案等因素,制定合理的监测方案
,精心组织和实施监测。1.0.4 建筑基坑工程监测除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2.0.1 建筑基坑building foundation pit为进行建(构)筑物...
基坑
的
监测要求
答:
4.1.3
基坑工程的监测项目应抓住关键部位,做到重点观测、项目配套,形成有效的、完整的监测系统
。监测项目尚应与
基坑工程设计方案
、施工工况相配套。4.2 仪器监测4.2.1 基坑工程仪器监测项目应根据表4.2.1进行选择。4.2.2 当基坑周围有地铁、隧道或其它对位移(沉降)有特殊要求的建(构)筑物及设施时,具体监测项目应与...
建筑工程
在
基坑
变形
监测
的相关时间及频次的
要求
有
哪些
答:
(1)首次监测应在土方开挖前进行,取两次观测值的平均值作为初始数据
。(2)基槽回填土完成后停止进行监测。(3)监测的频次以反应工程进度对支护体及临近建(构)筑物安全度产生危害性影响的变形量为准,一般土方开挖期间每天测1~2次。土方完成后且边坡稳定可以每周一次逐渐递减至每月1次。(4)应...
基坑监测
规定介绍?
答:
规定的内容包括
什么?以下
是中达咨询为建筑人士梳理
基坑监测
基本内容,具体内容如下:中达咨询小编通过相关内容的梳理,整理基坑监测相关规定内容,主要的内容如下:基坑监测是指在施工及使用期限内,对
建筑基坑
及周边环境实施的检查、监控
工作
。其取费应当参照国家计委、建设部关于发布《
工程
勘察设计收费管理规定...
建筑
施工深
基坑监测
基准点布置
符合
规范?
答:
剖面数量不应少于2 个。(2)同一剖面上监测点横向间距宜为10~30m,数量不应少于3 个。7)围护墙侧向土压力监测点的布置
应符合下列要求
:(1
)监测
点应布置在受力、土质条件变化较大或其他有代表性的部位;(2)平面布置上
基坑
每边不宜少于2 个监测点。竖向布置上监测点间距宜为2~5m,下部宜加密;(3)当按土层分布...
建筑基坑监测
规范介绍?
答:
其中4条(款)为强制性条文,必须严格执行。《
建筑基坑工程监测
技术规范》本规范共9章,主要内容包括:总则,术语,基本规定,监测项目,监测点布置,监测方法及精度
要求
,监测频率,监测报警,数据处理与信息反馈等。本规范附条文说明。《建筑基坑工程监测技术规范》本规范是根据建设部《关于印发 “2006年...
围护墙侧向土压力
监测
点的布置
应符合哪些要求
答:
竖直方向监测点应布置在弯矩较大处,监测点间距宜为3~5m。3、当按土层分布情况布设时,每层应至少布设1个测点,且布置在各层土的中部。
建筑基坑工程
设计阶段应由设计方根据工程现场及基坑设计的具体情况,提出
基坑工程监测
的技术
要求
,主要包括监测项目、测点位置、监测频率和监测报警值等。