88问答网
所有问题
当前搜索:
基坑监测要求
基坑
工程
监测
项目的选择有哪些
要求
?
答:
1)重要工程或支护结构作为主体结构的一部分
;
2)开挖深度大于10m
;3)与邻近建筑物、重要设施的距离在开挖深度以内的基坑;4)基坑范围内有历史文物、近代优秀建筑、重要管线等需要严加保护的基坑。三级基坑为开挖深度小于7m,且周围环境无特别要求的基坑。除一级基坑和三级基坑外的基坑均属二级基坑。
建筑
基坑监测要求
、步骤和方案
答:
基本要求与步骤</
对开挖深度达到或超过5米的基坑,或地质复杂、环境敏感的工程,均需实施全面监测
。建设方需委托具备资质的监测单位,按照设计方的技术要求,制定出详尽的监测方案。这包括但不限于:接受委托</,开始实地考察和资料收集。 制定方案</,涵盖工程概况、岩土条件与周边环境分析,明确监...
基坑监测
的内容
答:
1、监测点的布置应满足监控要求,从基坑边缘以外1至2倍开挖深度范围内的需要保护物体均应作为监控对象
;2、基坑工程监测项目可按下表选择:基坑工程监测项目表基坑侧壁安全等级一级、
二级、三级监测项目
,支护结构水平位移 应测周围建筑物、地下管线变形,宜测地下水位,宜测桩、墙内力,可测锚杆拉力 应...
基坑监测
的主要内容有哪些?
答:
当基准点距基坑较远时,可采用GPS测量法或三角、三边、边角测量与基准线法相结合的综合测量方法
。当监测精度要求比较高时,可采用微变形测量雷达进行自动化全天候实时监测。2、竖向位移监测 竖向位移监测可采用几何水准或液体静力水准等方法。坑底隆起(回弹)宜通过设置回弹监测标,采用几何水准并配合传递...
建筑
基坑
工程
监测
工作应符合下列哪些
要求
?( )
答:
(GB 50497—2009)第4.1.1条,
基坑工程的现场监测应采用仪器监测与巡视检查相结合的方法
;B项,根据第5.1.1条,基坑工程监测点的布置应最大程度地反映监测对象的实际状态及其变化趋势,并应满足监控要求;C项,根据第6.1.2条第1款,每个基坑工程至少应有3个稳定、可靠的点作为变形监测网的基准点...
建筑工程在
基坑
变形
监测
的相关时间及频次的
要求
有哪些
答:
(1)首次
监测
应在土方开挖前进行,取两次观测值的平均值作为初始数据。(2)基槽回填土完成后停止进行监测。(3)监测的频次以反应工程进度对支护体及临近建(构)筑物安全度产生危害性影响的变形量为准,一般土方开挖期间每天测1~2次。土方完成后且边坡稳定可以每周一次逐渐递减至每月1次。(4)应...
基坑监测要求
介绍?
答:
中达咨询整理相关
基坑监测要求
的内容,具体内容如下:基坑监测要求主要包括:(1)监测频率(2)监测报警(3)数据处理,其中对建筑企业的监测报警做了明确的规定,具体内容如下:7.0.1 基坑工程监测频率应以能系统反映监测对象所测项目的重要变化过程,而又不遗漏其变化时刻为原则。7.0.2 基坑工程监测...
基坑
工程安全检查与
监测
一般规定?
答:
4、施工现场平面、竖向布置应与支护设计
要求
一致,布置的变更应经设计认可。5、
基坑
施工过程除应按现行国家标准《建筑基坑工程
监测
技术规范》GB50497的规定进行专业监测外,施工方应同时编制包括下列内容的施工监测方案并实施:(1)工程概况。(2)监测依据和项目。(3)监测人员配备。(4)监测方法、精度...
什么是
基坑监测
?
答:
基坑监测
基本要求:1、基坑监测应由委托方委托具备相应资质的第三方承担。2、基坑围护设计单位及相关单位应提出监测技术要求。3、监测单位监测前应在现场踏勘和收集相关资料基础上,依据委托方和相关单位提出的
监测要求
和规范、规程规定编制详细的基坑监测方案,监测方案须在本单位审批的基础上报委托方及相关...
基坑监测基坑监测
工作基本
要求
答:
监测
数据的可靠性至关重要,它依赖于测试元件的安装质量、监测仪器的精度,以及监测人员的专业技能。数据的真实性
要求
所有记录必须基于原始数据,不得随意更改或删除。监测数据的及时性同样重要,监测结果需要实时计算处理,如有疑问应及时复测,以确保数据的即时性。
基坑
施工是动态过程,及时监测有助于及时...