88问答网
所有问题
我正在用台达ASDA-AB系列伺服电机驱动器,想用PT模式,请问我在哪设置啊?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-11-09
位置控制模式,肯定有个选项是选择位置控制模式参数的,你先选好这个参数,然后设定电子齿轮比等参数一般就可以满足使用要求了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MB1taBBMB.html
其他回答
第1个回答 2010-11-09
在参数群P1里面,看看参数定义,默认的好像就是位置模式,不用再设置了
第2个回答 2010-11-10
位置模式,说明书上讲得很清楚的啦
相似回答
台达
ASD-A2
伺服PT模式
控制电路接线
答:
这个是
PT模式
详细配线图,所有引脚都有,但实际中是用不到全部的,具体要接哪根线要看你用到哪个功能,下面是配线范例图:这是双脉波输入,Z相开集极信号输出可参考图1换成编码
器AB
Z相信号输出,这里的DO口包括了三种接线方法(DO2+是外部电源供电,DO1+是外部电源供电驱动电感负载,DO3+是内部电...
台达ASDA-AB伺服驱动器
答:
只能用PLC去控制
伺服驱动器,伺服
驱动器来控制电机。如果你想用PLC的脉冲去
驱动电机
的运转,那么伺服驱动器首先要设置成位置控制模式。然后,你的PLC还得有高速脉冲输出的功能。然后,按照伺服驱动器的应用技术手册位置
模式,
正确接线(像什么正反转限位,伺服使能等问题,都用PLC正确处理好)。PLC编好程序...
台达伺服驱动器ASDA
_
AB
型号的怎么用三菱PLC控制,需要
设置
什么参数能让他...
答:
这样看你用什么模式了 位置模式最多了 使用位置模式肯定要先使能了 使能以后发脉冲就可以转起来了 增益参数一般默认就好了
台达伺服
应该可以自学习的可以自动修正增益参数,新手的话接线要注意点。
台达ASDA-AB伺服驱动器
控制
伺服电机
如何连线
答:
S,T,熔断器的输出线L2和L3分别连接到Delta
ASDA-AB伺服驱动器
的控制回路电源L1和L2。(3)的输出线
伺服电机
U,V和WδASDA-AB伺服驱动器连接到电源连接器U,V和W的伺服电机分别(注意电源连接器U,V和W的伺服电机不能直接连接到主电路电源R,S和TASDA-AB伺服驱动程序)。
...给
伺服
编程的阶段。现在我手上有一个
台达ASDA-AB系列
的
答:
6号PIN 这个是3M的端子,定义是左右两边数,如图,依次类推就可以了!
...
台达ASDA
-B2
伺服电机驱动器,
参数不知道该怎么
设置,
你能帮帮我吗...
答:
首先你要知道你需要伺服是什么样的控制方式~位置控制,速度控制,扭矩控制等等。如果位置模式的话,你的脉冲形势是什么 一般常用的就是脉冲+方向,或者是AB项脉冲。具体的接线方式你可以参看说明书。(说明书,你最好看你
驱动器
盒子里的,电子版的有的版本会和AB的驱动器的说明书一样
,AB
的cn1是50针的...
请问我
是用的
ASDA-AB台达伺服驱动器
。想利用CN1口实现位置
模式
下的脉...
答:
说白了就是接信号,首先你伺服要能动,必须先给使能,然后就是信号给定,就是脉冲(在位置模式下),具体接线有几种方式,看你是差分信号还是集电极,看说明书都写得很清楚。实践一下比你在猜想要快得多。
想用台达
PLCES2控制
台达伺服驱动器ASDAAB系列,
有哪位用过位置控制
模式
...
答:
用ZRN比较合适,外部加Sensor作原点位置;靠伺服Homing的话,当
驱动器
异常后,必须断电才能重新运行,Homing...有些不方便.不过我还没用过内部寄存器复位的.呵呵!
大家正在搜
台达伺服驱动器参数
台达伺服驱动器手册
台达伺服驱动器接线图
台达伺服驱动器al022
伺服电机驱动器说明书
台达b2伺服驱动器说明书
郑州台达伺服驱动器维修
台达伺服驱动器故障代码表
15kw台达伺服电机减速机
相关问题
请问台达伺服电机的位置模式PT和PR模式有什么区别?
台达ASDA-AB系列的伺服驱动器如何调试
请问我是用的ASDA-AB台达伺服驱动器。想利用CN1口实现...
台达ASDA-AB伺服驱动器控制伺服电机如何连线
台达A2伺服驱动使用PT位置模式接线和参数如何配置
台达ASDA-AB伺服驱动器位置模式
你好,我有一台 台达ASDA-B2伺服电机驱动器,参数不知道...
台达ASDA-B2伺服电机驱动器的参数怎么设置?