请问ABB变频ACS510_01设定外部控制时 正转 电位器 故障 输出电流和运行频率是哪几个参

请问ABB变频ACS510_01设定外部控制时 正转 电位器 故障 输出电流和运行频率是哪几个参数设置,怎么跟国产的不一样,看不来了

根据你的图纸,设置是比较简单的,首先,DI1用于启动变频器,二线制;其次,继电器输出3为故障报警;AO1输出转速,AO2输出电流,输出端并联500Ω电阻,应该是将0-20mA电流变为0-10V的电压信号。
具体设置大概为:1001=1;1003=1;1103=1;1403=16;1501=102;1507=104。另外还需要根据电动机数据和运行方式等正确设置99组参数以及其他的加减速时间等。追问

恩,真的非常感谢

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-27

    电机参数输入

    选择应用宏(标准宏)9902-2

    输出频率0103

    电机电流0104

    宏是ABB变频器的特色,(宏是一系列设定数据组的统称)。选择标准宏(参数表中的值就是标准宏的值)。本地(LOC)和远程(REM)在控制盘上可以一键切换的。运行的电流会自动显示在控制盘的面板上,故障信息也可以通过控制盘的菜单看到的。

第2个回答  2014-08-25
应该有个简易调试的说明,会有这几个参数的介绍.追问

这个有一本说明书,但不知道怎么设置,望请教呢

追答

我没用过ABB的变频器,但我用过其他几种变频器,我觉得大同小异,现在给我任何一种变频器,给我说明书,让我调试肯定没问题,要耐心看说明书,没什么难的,就3-4个参数,很快就找到了.