三相五线制零线要不要进开关?

哪位老师能帮我回答一下这个问题,如果不进开关的话做图的时候该如何处理零线和地线,谢谢!

  在三相五线的电力线的接线零线和地线都不允许进开关。

  三相五线制包括:三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。中性线(N线)就是零线。三相负载对称时,三相线路流入中性线的电流矢量和为零,但对于单独的一相来讲,电流不为零。三相负载不对称时,中性线的电流矢量和不为零,会产生对地电压。

  

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-28
零线和地线都不允许进开关,当然有发电机的话切换开关就要求最好全部进开关。本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-01-05
1 三相进开关,零线不进开关。
2 在工业用电这一块,三相五线指的是,三根火线(相线),一根零线、一根保护接地线,共 5根线,
3 在进入电箱、电柜连接时,一般是三相火线进开关,零线通过绝缘端子与电箱底板固定,而地线直接接电箱底板。