我这边从现场控制柜—MCC柜—PLC柜,PLC、DI点电控制线带感应电电压110V左右,备注:现场控制点只是一对干接点,(DI点电压为24v)也只经过MCC柜接触器上的干接点,有时候插上抽屉电压就大,拔出抽屉电压就小点
接地还是不好用,配电柜是抽屉柜来开抽屉就电压10v左右推上就100v左右,放的电缆也没有多余的电线了。该怎么办呀,谢谢。 是线对地测量。我的接地是PEN变压器出来的吗
1、电缆建议采用铠装型双绞屏蔽电缆,高频信号还应该注意阻抗匹配。
2、电缆屏蔽层以及多余不用的电缆线芯一定要可靠接地。
3、可以采用金属管穿线方式,将金属管接地,电缆穿在金属管道中。
电线电缆产品绝大多数是截面(横断面)形状完全相同(忽略因制造而产生的误差)、呈长条状的产品,这是由于在系统或设备中是作为构成线路或线圈而使用的特征所决定的。所以研究分析线缆产品的结构组成,只需从其截面来观察分析。
电线电缆相关标准
1、外观标准,电线上必须有认证标志、制造商、线径等,地线用黄绿色绝缘层。
2、机械强度。
3、护套的绝缘(一般大于100MΩ)和耐压强度(500V以上1500V以下)。
4、线阻(一定的线径、电导率、长度下不大于一定的电阻)。
5、高温冲击140度下,低温-30度下电线不得出现开裂等。