感应电消除方法

我们公司的DCS系统中间继电器总有感应电几十到一百伏不等··系统是这样的220V接到中继线圈··然后中继干触点连到PLC输出点··但发现中继线圈常有70V左右的感应电··问大家应该怎么解决??·我知道在线圈并电容可以·但我们没电容了··柜子里的动力电缆也不能移动了··我手上有很多不同阻值电阻·或者有些小中继·我在想用这些电阻或中继怎么解决感应电呢·请有关专业人士回答·谢谢·本人新生电气菜鸟··

感应电消除方法如下:

1、在继电器线圈两端,反着并联一个二极管(正接会短路),能吸收8V左右的感应电。这种方法不能根除感应电,但能吸收大部分感应电。

2、在继电器线圈两端并联一个1KΩ的电阻。

3、将开关电源的0V接地。

4、好好查查控制电路,避免电缆布线过程中可能与高压电缆并排走线。

5、做好接地。

6、并1uF左右的电容。

7、如果是电子设备外壳手触有麻手感(常见于使用开关电源的设备),设备外壳需要妥善接地。如果是自身带感应电手触金属物件麻手(冬天穿某些毛衣容易产生摩擦静电),水龙头冲洗手能显著消除人体静电。

扩展资料

 1、 静电多以接触性静电为主,即不带电的物体接触带有静电的物体时,电荷从高电势处移动到低电势处,像水往低处流一样,于是不带电的物体就产生了电。

2、干燥的室内往往是“电荷纷飞”的高危地带,由于空气湿度小,化纤衣物、地毯、坐垫、墙纸等受到摩擦,都会产生静电。

3、用手触摸带电的水管、电器、金属门把、电视荧屏甚至开关等,会感觉被“电”一样,有麻麻痛痛的感觉。

4、如果静电聚集达到一定的电压,人接触时,就会产生“触电”现象。静电虽然电压大,但人体的电阻也非常大,其电流小,所具有的能量较小,所以不会危及人的生命。

参考资料来源:人民健康网-让静电不再噼啪作响

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-09-10

感应电解决办法:

1、好好查查控制电路,避免电缆布线过程中可能与高压电缆并排走线。

2、做好接地。

3、并1uF左右的电容。

感应电为导电设备外部带的一种电。一般研究表明,人体对高压电场下的静电感应电流的反应更加灵敏,0.1~0.2毫安的感应电流通过人体时,即使未触及被感应物体,人也会有明显的针刺感。

扩展资料:

感应电就是导电设备外部所带的电。一般来说对人体没有危害。感应电对于比较敏感的电子设备影响较大,比如心脏起搏器等,因此装备此类仪器的人一定要注意。

产生原理

常见于导电设备外部所带的电。感应电的实质是通过一定的方法,改变空间中静电荷的分布,最大的例子就是,在电场中引入一个金属(因为金属中含有自由电子).由于在外电场的作用下,原来做热运动的自由电子运动将会出现倾向性,最终达到一个新的平衡状态(当然这个平衡状态与外电场有关),金属中自由电子由原来的均匀分布变成不均匀分布.所以从外面看来似乎产生了电荷,但是产生的正电荷和负电荷总是相同的,因为电荷守恒。

一般控制系统里面一定有开关电源和滤波器,它们里面都有Y电容,即220V的L.N对地(机壳)电容,假如你的系统没有接地,那么外壳就会有110V的交流电压。

感应电举例

人们认识误区:只有接触到高压线路才会触电,因而对高压输电线路附近没有接触高压线却发生了触电事故的现象迷惑不解。因为在高压输电线和高压配电装置周围存在着强大的电场,处在此电场内的导体会因静电感应作用而出现感应电压,当人们触及这些带有感应电压的物体时,就会有感应电流通过人体流向大地而使人受到电伤害。

因此,大家在下雨天尽量使用没有金属部件的雨伞。如果雨伞有金属部件,当打伞路过高压线下时,千万别碰雨伞金属部件,以免发生“麻电”情况。离开线路区域后,也别急着碰金属部分最好先让雨伞金属部分,和地面接触一下,再用手触摸。平日里,路过高压线路下时,也最好别举金属物品。

输变电工程中的高压电,它的电荷会形成一个电场。平日里,输电线路和地面有一定距离,从而大大降低了感应电强度。感应电随着空气潮湿及污染情况变化,强度也会发生相应的变化。空气越潮湿、污染越严重,感应电强度越大。

下雨天就有可能出现,市民打伞路过线路时会有“麻电”感觉。另外,国家标准要求,110千伏的高压线,对地最小距离,非居民区是6米(具体指在夏季,高压线的最大弧垂与地面距离)。

接地

接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。可以分为工作接地、防雷接地和保护接地。

工作接地就是由电力系统运行需要而设置的(如中性点接地),因此在正常情况下就会有电流长期流过接地电极,但是只是几安培到几十安培的不平衡电流。在系统发生接地故障时,会有上千安培的工作电流流过接地电极,然而该电流会被继电保护装置在0.05~0.1s内切除,即使是后备保护,动作一般也在1s以内。

防雷接地是为了消除过电压危险影响而设的接地,如避雷针、避雷线和避雷器的接地。防雷接地只是在雷电冲击的作用下才会有电流流过,流过防雷接地电极的雷电流幅值可达数十至上百千安培,但是持续时间很短。

保护接地是为了防止设备因绝缘损坏带电而危及人身安全所设的接地,如电力设备的金属外壳、钢筋混凝土杆和金属杆塔。保护接地只是在设备绝缘损坏的情况下才会有电流流过,其值可以在较大范围内变动。

电流流经以上三种接地电极时都会引起接地电极电位的升高,影响人身和设备的安全。为此必须对接地电极的电位升高加以限制,或者采取相应的安全措施来保证设备和人身安全。

接地制式

简介

接地系统分为TT系统、TN(TN-C、TN-S、TN-C-S)系统、IT系统。

其中第一个字母表示电力(电源)系统对地关系。T表示中性点直接接地,I表示所有带点部分绝缘(不接地)。第二个字母表示用电装置外露的金属部分对地的关系,如T表示设备外壳接地,它与系统中的其他任何接地点无直接关系,N表示负载采用接零保护。第三个字母表示工

作零线与保护线的组合关系,如C表示工作零线与保护线是合一的,如TN-C,S表示工作零线与保护线是严格分开的,如TN-S。

TT系统

TT方式是指电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT系统。

TN系统

TN系统时指电源系统有一点(建筑行业中通常是指建筑物供电的变压器中的中性点)直接接地,负载设备的外露可导电部分(如金属外壳)通过保护线连接到此点的低压配电系统,称为另保护系统。

TN方式供电系统中,根据其保护线PE是否与工作零线N分开又划分为TN-C、TN-S、TN-C-S系统。

TN-C系统

保护线PE和工作零线N合为一根PEN线,所有负载设备的外露可导电部分均与PEN线相连的一种形式(只使用于三相负载基本平衡情况)。

TN-S系统

TN-S是一种把工作零线N和专用保护线PE严格分开的供电系统。TN-S安全可靠,使用于工业与民用建筑等低压供电系统。

TN-C-S系统

前端为TN-C系统,后端为TN-S系统。TN-C-S系统在带独立变压器的生活小区中较普遍采用。

IT系统

IT系统电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地,负载侧电气设备进行接地保护。IT系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高,安全性好。一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格连续供电的场所,例如电力、炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。

参考资料:百度百科--感应电百度百科--接地

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2019-09-16

感应电解决办法:

仔细检查控制电路,避免电缆布线过程中可能与高压电缆并排走线。

只要插上电源,不管开关接火接零,电源接通关断,由变压器引起的感应电现象是普遍存在的,是否有麻手感这是取决于电源的接入方式和人体接入电阻的大小。

接入的电阻越大麻手感越厉害,而反接断零比接通电源麻手感更强,而正接断火一般却无麻手之感。

至于接通电源后,究竞是正接还是反接,是否有麻手之感这将要取决于等效电容的位置避免有麻手之感的有效办法是仪器外壳接地,使人体接入电阻短路,当然最好是将电源开关接在火线上 。

感应电举例

参考资料:感应电-百度百科


本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-09-21
感应电解决办法:
1、好好查查控制电路,避免电缆布线过程中可能与高压电缆并排走线。
2、做好接地。
3、并1uF左右的电容。
感应电为导电设备外部带的一种电。一般研究表明,人体对高压电场下的静电感应电流的反应更加灵敏,0.1~0.2毫安的感应电流通过人体时,即使未触及被感应物体,人也会有明显的针刺感。
第4个回答  推荐于2017-09-21
不太好办!在线圈端并电容,或电阻可减轻感应电压的影响,但会加大PLC输出点的电流,完善的办法是不用AC220V的继电器,而是用DC220V的继电器,或其它电压规格的直流继电器。本回答被提问者采纳
相似回答