88问答网
所有问题
剪力墙约束边缘构件在转换层梁中锚固多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-09-21
框剪结构的转换层及上一层是加强部位,其中的墙肢边缘构件是约束边缘构件。但是转换梁(框支梁)与约束边缘构件不存在关系。该层其它梁与墙的hw顺着方向的有条件够直锚进约束边缘构件。之外只有约束边缘端柱才可能作为框架梁的端支座,可直锚或弯锚。
梁的钢筋锚固长度应按墙的混凝土等级、按墙的抗震等级进行计算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/M1cac1aacMBcagcVVKc.html
相似回答
剪力墙
底部加强部位如何处理
答:
1、
剪力墙
底部加强部位的高度应为2层高和1/10层高中的较大值;2、在剪力墙底部加强部位及其上一层,应设置
约束边缘构件
(满足一定要求可以不设置);3、剪力墙底部加强部位根据一二级抗震等级要求,不宜小于200mm,且不小于墙高的1/16。其他部位不小于160mm,当墙端头无翼或暗柱时不宜小于层高的1/...
转换层
时预埋
剪力墙
筋
答:
剪力墙
的基础就是这条框支
梁
,剪力墙的竖向分布筋及
边缘构件
的纵向钢筋,都以插筋的形式插入框支梁完成
锚固
,竖向分布筋的插筋留出梁面的长度见11G101-1第70页大样,边缘构件的纵向钢筋插筋留出梁面的长度见11G101-1第73页大样;(或16G101-1)插进框支梁内部的构造参见11G101-3第58页。(或16G10...
梁
式
转换层
高层建筑施工技术?
答:
转换结构
构件
所在的楼层就是
转换层
。按转换层所实现的结构转换可分为三类。上、下层结构类型的转换:这种转换层广泛应用于上部为
剪力墙
结构和框架剪力墙结构,它将上部剪力墙转化为下部的框架,以创造一个较大的内部自由空间。上、下层柱网、轴线改变:转换层上、下结构形式没有改变,但是通过转换层使下层的柱距扩大,形成...
剪力
有什么作用?
答:
11.7.14
剪力墙
两端及洞口两侧应设置边缘构件,并应符合下列要求: 1 一、二级抗震等级的剪力墙结构和框架-剪力墙结构中的剪力墙,在重力荷载代表值作用下,当墙肢底截面轴压比大于表 11.7.14 规定时,其底部加强部位及其以上一层墙肢应按本规范 11.7.15 条的规定设置
约束边缘构件
;当小于表 11.7.14 规定时,宜按本...
构造
边缘
柱能不能按框架柱计算?
答:
结构设计时,不能按框架柱计算,应与
剪力墙
共同计算。构造要求,受集中荷载时,应满足框架柱的要求。
墙板柱设计规范施工要点?
答:
对于
剪力墙
结构,底部楼层墙肢截面的轴压比,一级(9度)大于0.1、一级(7、8度)大于0.2、二三级大于0.3时需设置
约束边缘构件
,小于以上情况均设构造边缘构件。构造边缘构件截面尺寸按照《高规》图7.2.16确定,注意不要按照《抗规》确定截面尺寸,因为《抗规》中构造约束边缘构件的长度比《高规》短;纵向钢筋配筋率及箍筋...
结构设计和计算的要点探讨?
答:
8)高层
剪力墙
结构的连梁设计,当连梁高度大于700mm时,设置的连梁腰筋直径小于10mm,不满足混凝土高规第7.2.26-4条要求,应按规范要求调整。9)高层建筑抗震设计时应注意对下列结构
构件
的抗震等级按规范规定提高:①部分框支剪力墙的高层建筑,当
转换层
的位置设置在3层及3层以上时,其框支柱、剪力墙底部加强部位的抗震...
结构专业部分考题一、桥梁结构
答:
3.带
转换层
的框支
剪力墙约束边缘构件
设置的高度。4.l形剪力墙承载力计算及约束边缘构件lc长度选择。四、砌体及木结构 1. 带壁柱的单层,壁柱间距4m,长20m,窗1.4m,宽12m,居中一个门洞3m,纵墙高4.5m,山墙带壁柱处最高为6.133m.2.蒸压灰砖的承载力。3.多层房屋的局布每米承载力。4.构造...