剪力墙底部加强部位如何处理

如题所述

建筑抗震设计规范和高层民用建筑设计防火规范都有明确的说明。

1、剪力墙底部加强部位的高度应为2层高和1/10层高中的较大值;

2、在剪力墙底部加强部位及其上一层,应设置约束边缘构件(满足一定要求可以不设置);

3、剪力墙底部加强部位根据一二级抗震等级要求,不宜小于200mm,且不小于墙高的1/16。其他部位不小于160mm,当墙端头无翼或暗柱时不宜小于层高的1/12。

扩展资料:

剪力墙结构设计要点

1、剪力墙截面:一般部位墙厚度,一二级不应小于160mm且不宜小于层高或无支长度的1/20,三四级不应小于140mm且不宜小于层高或无支长度的1/25。无端柱或翼墙时,一二级不宜小于层高或无支长度的1/16;三四级不宜小于层高或无支长度的1/20。

底部加强区墙厚度:一二级不应小于200mm且不宜小于层高或无支长度的1/16;三四级不应小于160mm且不宜小于层高或无支长度的1/20。无端柱或翼墙时,一二级不宜小于层高或无支长度的1/12;三四级不宜小于层高或无支长度的1/16。

2、参数指标:

(1)轴压比:一级时9度不宜大于0.4,7、8度时不宜大于0.5;二三级时不宜大于0.6(此项需在建模阶段控制)

(2)剪力墙配筋率:一二三级抗震墙的竖向、水平分布筋最小配筋率均不应小于0.25%,四级抗震墙分布筋最小配筋率不应小于0.20%。;部分框支剪力墙结构的落地剪力墙底部加强区竖向和水平分布筋配筋率不应小于0.3%。

(3)剪力墙分布筋布置:

①剪力墙的竖向和水平分布筋间距:不宜大于300mm,部分框支剪力墙结构的落地剪力墙底部加强区竖向和水平分布筋间距不宜大于200mm;

②分布筋直径:不宜大于墙厚的1/10,且不应小于8mm,竖向筋直径不宜小于10mm;拉筋间距不宜大于600mm,直径不应小于6mm;

③边缘构件:约束边缘构件和构造边缘构件。

4、 连梁

(1)截面:跨高比小于5为连梁,不小于5为框梁(楼面梁不宜支承在连梁上);

(2)连梁配筋时注意,只要一端与剪力墙在同平面内连接即认定为连梁,按连梁构造配筋,箍筋一律加密,上下纵筋配筋梁一样(考虑抗剪);

(3)一二抗震等级的连梁,当跨高比小于2.5时,应加配斜向交叉钢筋。

5、其它

(1)底部加强区范围:剪力墙结构从地下室顶板算起,范围可取底部两层和总高1/10二者的较大者;部分框支剪力墙结构底部加强区范围从地下室算起,取至转换层以上2层,且不应小于房屋高度的1/10。

(2)墙肢与平面外的梁刚接时,可沿楼面梁轴线方向设置于梁相连的剪力墙、扶壁柱活在墙内设暗柱。设墙时,墙厚不宜小于梁宽;设扶壁柱时,截面不应小于梁宽;墙内设暗柱时,截面高度可取墙厚,宽度可取梁宽加2倍墙厚。

(3)暗柱或扶壁柱:箍筋直径,一二三级不应小于8mm,四级及非抗震时不应小于纵筋直径的1/4;箍筋间距,一二三级不应大于150mm,四级及非抗震时不应大于200mm。

参考资料来源:百度百科-高层民用建筑设计防火规范

参考资料来源:百度百科-建筑抗震设计规范

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-10
抗震规范和高规都有明确的说明。
例如:
1、加强部位高度应为2层高和1/10的层高中的大值
2、在加强部位及其上一层,应设置约束边缘构件。(满足一定要求可以不设置)
3、墙厚在加强部位也有规定,具体,我也忘了,要看看规范。追问

谢谢你,你能帮我看看具体底部钢筋该怎么加强吗?

追答

主要是两个
1、上面我说的。要设置约束边缘构件,约束边缘构件规范有最低构造要求。
2、竖向钢筋有最低配筋率要求。
这些都要看看规范才知道,现在是周末休息,规范不在家,在公司,不能帮你看,如果你是做设计的,也应该买一本规范,自己看看。有时候,自己看看规范,比上网找答案,更快更准确

追问

我是搞施工技术的,今年新的101上没有,麻烦你给看看,我等一个确切的答复

追答

施工的话,钢筋加强要不就是搭接长度加长,锚固加强,连接节点加强。
101没有说明,那就是按一般剪力墙施工就可以了。
我明天回公司,再看看规范有没有要求,没有。就是按一般剪力墙施工了。

追问

主要是钢筋该如何加强的问题,我这几个人都定不了,麻烦你了

追答

101有说明啊,我刚刚看了,在61页,68页之后,都有讲。
底部加强区钢筋的加强,在配筋上已经考虑。101里有竖向钢筋在加强部位搭接的要求。暗柱按框架柱要求。
具体还是你去好好看看吧。

本回答被提问者采纳
相似回答