电路中热继电器的整定电流的问题?一热继电器的整定电流盘为A-10A-13A-16A,

我想知道的是此继电器能否对10A以下的电流起到过载保护的作用?同时,如果是11A电流,不知道能否起到过载保护的作用?

A-10A-13A-16A中的数字,是指过载时的引起跳闸时的电流,这种过载需要维持一定时间,等发热到一定程度才会跳闸。

这样可以解释提出的几个问题:

    能否对10A以下的电流起到过载保护的作用?

    如果整定电流盘调整为10A,那么:

 10A以下的电流如果不过载,就不会跳闸,如果过载超过10A,并且维持一定时间就要跳闸,这就起到了过载保护的作用。

10A以下也包括1A,这就要看具体情况了,如果额定1A,1.1A以上就过载了,即使到9.9A,电器烧毁了,也不会跳闸,如果超过10A,并且维持一定时间就要跳闸,这就起到了过载保护的作用。

2.   11A电流呢?如果指平时正常的额定电流,电流盘就要调整为13A或者16A,甚至更高些。

此时如果出现12A,它是过载了,但不会跳闸;如果20A,就1秒钟时间也不会跳闸,只有大于、等于13A,并维持一定时间才会跳闸。

追问

谢谢您的讲解。我想再问一下:上面的热继电器能否用于额定电流为7A的电动机?再一个问题:上面的继电器能否用于额定电流为11A的电动机?再一次感谢您的讲解。

追答

可以!7A时将园盘对准10A或13A,11A时将园盘对淮16A。要太些,只有过载到—定程度才能跳闸,否则会轻易跳闸,不能正常工作。如果是马达,启动电流很大,还耍再调大些,电炉不要紧,但保护电流始终大于额定电流。

追问

再一次谢谢您的讲解。我想再问个问题?如果上面的热继电器用到额定电流为3A的电动机,不知道能不能行?

追答

如果用到额定电流为3A的电动机,那么将园盘对准5A,现在调到最小最小只有10A,就太大了不能用,应该换小些。
讲到现在,有一个概念要弄清楚,热继电器只是粗略保护,本身误差较大,它与额定电流之间余量比较宽,往往电流比较大才能跳闸,否则稍微过载就跳闸是不现实的。
另外电动机正常情况是3A,但如果缺相、线圈局部短路、传动机械咬死等,电流就会大幅度上升,这时热继电器起作用才比较合理,所以电流为3A是不能调节到3.5或者4A的,起码要调到5A。