答:
第6.2.1条
高压配电室
宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;
低压配电室
可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。第6.2.2条变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。第6.2.3条
配电所
各房间经常开启的门、窗,不宜直...
配电房
建筑设计
规范
是怎样的?
答:
5
高压配电室
宜设不能开启的距室外地坪不低于1.80m 的自然采光窗,
低压配电室
可 设能开启的不临街的自然采光窗;6长度大于7m的配电室应在配电室的两端各设一个出口,长度大于60m时,应增加一个出口;7变压器室、配电室的进出口门应向外开启;8变压器室、配电室等应设置防雨雪和小动物从采光窗、通...
高低压配电室
的安全距离有多大?
答:
《电力设施保护条例》第十条电力线路保护区:一架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:1—10千伏5米;35—110千伏10米 154—330千伏15米;500千伏20米 800千伏50米 根据有关规定,建筑物与电力线路的安全距离如下...
配电室
设计
规范
有哪些
答:
《10kV及以下变电所设计
规范
》GB50053-94第六章第二节对建筑的要求如下:第6.2.1条
高压配电室
宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;
低压配电室
可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有...
高低压配电室
有什么
规范
要求吗?
答:
具体规定有:(1)停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作。(2)送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。(3)严防带负荷拉合隔离开关
高低压配电室
的停送电顺序:送电时:先送电源侧再送负荷侧 送电 高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:...
配电室
温度和湿度国家标准
答:
法律分析:
配电室
规定温度为-5℃~+40C。
高压配电
设备技术指标对于环境温度为:-5℃~+40C,相对湿度:90%,海拔高度:1000m以下。法律依据:《电气装置安装工程
低压
电器施工及验收
规范
》 第三条 与低压电器安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB...
高低压配电室
地面设计要求
答:
1,
高压配电室
宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;
低压配电室
可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2, 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3,
配电所
各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽...
高低压配电室
管理依据什么
规范
答:
一、
高低压配电
间除值班人员和直属专职技术人员外,其他人员一律不准进入高低压配电室内。二、高低压配电间的门窗应装设铁皮和铁丝网,人员出入要随手关门,防止小动物进入,发生事故。三、电器设备禁止超负荷使用或带病运转。四、保证变压内和油开关处油质良好,油位适宜。五、每日应对
配电室
进行一次巡视...
配电室
防火设计
规范
有哪些
答:
高压配电室
应采用一二级耐火等级建筑;
低压配电室
的耐火等级不应低于三级。采用混凝土地面,长度大于7米的高压配电室和长度大于10米的低压配电室至少应有两个门,并应向外开启。相临配电室之间一般不宜设门,如必须设门时,则应能向两个方向开启。配电室可以开窗,但必须采取措施,如设网格不大于20毫米...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10