西门子PlC S7-300CPU模块更换时,需要重新下载硬件组态和通信组态吗?那个存储卡有没有保存

西门子PlC S7-300CPU模块更换时,需要重新下载硬件组态和通信组态吗?那个存储卡有没有保存这类信息,直接把存储卡插上去行不

不需要,直接更换硬件后插上储存卡即可,但模块顺序和模块型号不能变化追问

如果后面拔掉一个信号模块总线错误BF灯会亮吗?

追答

这个没试过。你可以试试

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-01-02
拔掉一个模块,bf灯会亮的,需要复位
相似回答