如何判别和区分隔离开关(刀闸)是左接地还是右接地?

如题所述

1、面向隔离开关分闸状态时的开口方向:
左侧安装有接地开关的就是左接地,右侧安装有接地开关的就是右接地;以上两种隔离开关只要用于母线侧或线路侧的隔离开关,左或右接地主要是考虑现场的安装和操作方便,没有特别的要求;
2、两侧都安装有接地开关的就是双接地,主要安装在考虑该隔离开关两侧都有可能来电(电源)如母线的分段或母线设备(TV)间隔使用;
3、两侧都没有接地开关的就是不接地,主要用于母线侧(仅考虑母线作为电源)而且母线上已经有其他附有接地开关的隔离开关了,仅仅作为停电时一个明显的断开点隔离电源使用.
因为隔离开关加上接地开关后,不管是造价,还是安装、检修、维护都提高了成本和难度,也增加了故障的可能性,所以在接地线不是很不方便安装的地方,都尽量不要考虑采用带接地开关的隔离开关.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-02-29
单极接地的隔离开关应该是在这个隔离开关的一侧装有接地刀闸,一般用于断路器的母线侧的隔离开关,与之配套的接地刀闸安装在该隔离开关的断路器侧。
双极接地的隔离开关应该是隔离开关的两侧都装有接地刀闸,一般用于线路侧的隔离开关,该隔离开关的断路器侧和线路侧都装有接地刀闸,或是母线上电压互感器的隔离开关,该隔离开关的母线侧和电压互感器侧都装有接地刀闸,为了便于设备检修时可以用接地刀闸代替地线。
相关的接地刀闸和隔离开关有着机械闭锁。
不知道我说的够不够清楚。