变频器过流跳闸的原因是什么?

如题所述

变频器过流跳闸的原因可能有多种,以下是一些常见的原因:
负载问题:负载突然增加或变频器容量不足,当变频器驱动的负载超出其额定负载能力时,会导致变频器输出电流过大,从而引起过电流跳闸。
内部故障或短路:变频器内部的元件、线路或电气系统出现故障或短路,可能是由于元件老化、损坏或接触不良引起的。当变频器输出线路短路时,会导致大电流通过短路点,从而引起过电流跳闸。
瞬时性故障:一些电气设备在启动时或负载突变时会产生短暂的高电流。如果这种高电流超过变频器的额定电流,则可能导致电流跳闸。
电压问题:供电电压过高,超过了变频器的额定范围,会导致电流异常增大,从而引起电流跳闸。
散热问题:如果变频器的散热系统出现故障或不足,导致温度超过变频器能够承受的限制,会引起电流跳闸。
频率问题:变频器在工作中,如果输出频率超出了额定频率范围,也可能引起电流跳闸。
控制参数设置:变频器的控制参数设置不正确,如过流保护的设定值过低,也会导致电流跳闸。
环境干扰:变频器周围的电磁干扰、杂散信号、封闭空间过热等环境因素也可能引起电流跳闸。
解决变频器过流跳闸问题,需要仔细检查上述各方面,并根据实际情况采取相应的措施。在操作过程中,务必遵循安全操作规程,避免因误操作导致的问题。如遇到无法解决的问题,建议联系专业人员进行检修。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-04-22
以下基本是所有可能引起过流的原因了,具体要结合现场的实际工艺、设备和环境情况分析。

希望对你有帮助,欢迎采纳。

1. 突然的负载变化或堵转。
[1]检查负载、电机电流和系统的机械部分。
2. 闭合输出接触器。
[1]如果使用了输出接触器,则应先停止变频器的调制,再断开接触器。
注意:SCALAR 模式下无此限制.
3. 电机连接错误。(星角连接)
[1]检查电机铭牌上的电机电压与连接方式,并与99组参数相比较。
4. 过短的斜坡时间,以至于过流控制器没有足够的控制时间。
[1]检查负载并增加斜坡时间。
5. 电机的速度或转矩振荡。
[1]由速度给定引起:检查速度给定值是否振荡。
[2]由转矩给定引起:检查转矩给定是否振荡。
[3]由速度响应的过补偿引起:检查速度调节器的参数设定。(在某些情况下,自整定不一定能带来令人满意的结果。)
[4]由过高的反馈滤波时间引起。
[5]由错误的脉冲编码器值引起:检查脉冲编码器的波形并且检查脉冲数。
[6]由电机模型引起:从电机铭牌获得正确的电机数据并且对照99组参数。
6. 输出短路:损坏的电机电缆或电机。
[1]检查电机和电机电缆的绝缘。
[2]分断电机电缆与变频器的连接,在标量模式下运行变频器,如果变频器不跳闸,则说明变频器是好的。
7. 接地电网中的输出接地故障。
[1]检查并用高阻表或绝缘表测量电机和电机电缆。
8. 错误的电机和传动选型。
[1]检查电机额定电流值是否位于。[注意DTC模式下1/6~2;标量模式下0~2]。
[2]检查输出电流、转矩和极限字。
9. 功率因数校正电容器和浪涌吸收器。
[1]确认电机电缆上没有功率因数校正电容器和浪涌吸收器。
10. 脉冲编码器连接。
检查脉冲编码器、脉冲编码器接线(包括相序)和xTAC模块。
11. 不正确的电机数据。
[1]根据电机铭牌检查并校正电机数据。
12. 不正确的逆变器类型。
[1] 比较传动的铭牌与软件参数。
13. RMIO板与RINT/AINT及 AGDR 板之间无通讯。
[1]检查并更换光纤。
[2]检查扁平电缆。
14. 标量控制模式下的过流
[1]检查并更换电流互感器。
[2]检查输出电流、转矩和极限字。
15. 内部故障。
[1]检查并更换电流传感器。
[2]更换xINT板。
[3]确认扁平电缆是否正确连接。
[4]更换INTs 板和 xPBU 板之间的所有光纤。(并行连接的情况下)
欢迎采纳。
相似回答