谁会做 变频水泵控制柜

如题所述

http://wenku.baidu.com/link?url=fYOlslQ_xkJW9vEhhDyBrVlj-IC_DgrAZKTWTZy3uy4mrFgjvX1nGiT95N2N4k_omQ9sH_ngBXAHIVBxEh8QBwcz-Rhd-Zr-1nGi-Rie62S
水泵控制柜维修与改造

无负压供水设备控制柜原理:无负压供水设备控制柜是无负压供水设备的电控部分,是无负压供水设备的核心部分,它通过采集进出水口压力,水泵的故障状态,各种模拟量和数字量信号,再经过程序的逻辑运算,及PID闭环调节,来控制水泵运行的台数以及水泵运行的速度,从而达到出水管水压恒定的目的。

无负压供水设备控制柜构成:变频器、PLC、触摸屏、断路器、接触器、热继电器、中间继电器、时间继电器、电流互感器、电流表、电压表、指示灯、按钮开关、旋钮开关、压力传感器、压力表、控制柜体等。下面介绍一下它们的具体作用:

PLC: 控制部分,通过各种输入信号,启动程序执行逻辑运算,输出控制信号。

变频器:动力部分,根据PLC的开关信号和模拟信号,执行启、停以及输出频率。

触摸屏:辅助部分,也叫人机界面,读取跟修改PLC程序内的数据。

接触器:执行部分,根据PLC的输出信号动作。

断路器:保护部分,当电流过大或者短路时动作。

热继电器:保护部分,当电流过载时动作,保护电机。

压力传感器:信号采集部分,采集水压信号送给PLC。

其他的元件都是辅助跟指示作用。

无负压供水设备控制柜常见的故障现象:

1设备不能自动运行但是能手动运行 处理步骤:a检查变频器的启动信号跟输出端,判断变频器是否有问题。b检查PLC的输入跟输出,判断PLC是否有问题,或者厂家锁机。c检查信号采集部分,判断传感器是否有问题。

2设备压力时大时小,启停频繁 处理步骤 :a检查启泵频率设置是否太高,用水量比较大时就休眠停机了。a检查休眠延时是否太短。c检查设定压力与启泵压力是否太接近。
无负压供水设备控制柜维修价格:专业制作跟维修无负压控制柜,不同的功率,不同电气配置要求,价格是不一样,希望能帮您解决供水烦恼。追答

专业做二次变频供水设备的,欢迎新老顾客前来采购

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答