框架柱纵向受力筋为何要设置非连接区?是否可以再非连接区连接?有何构造要求

如题所述

这个问题,在03G101-1里的用语是“不宜”,关于此点,专门有人问了陈青来教授(03G101的编者),现在把问题和回答复制如下: 问题(4):柱上端“非连接区”? 《03G101图集》规定,柱的下部,即在楼板梁的上方有一个“非连接区”(是个箍筋加密区),纵筋的接头只能在“非连接区”以上部位(也就是柱的中部)进行。然而,图集没有规定在柱的上部有没有“非连接区”?例如,在柱上部的箍筋加密区或者在柱梁的交叉部位允许不允许纵筋连接? 事实上,有的施工人员在上述的柱上述区域进行了钢筋接头。这样,他在柱中部有一个钢筋接头,在柱上部又有一个钢筋接头,违背了“同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头”的规定。(见《混凝土结构工程施工质量验收规范》) 不过,上述规范的用语是“不宜”,并没有强制规定。因此,请教一下上述柱纵筋的接头问题如何解释?如何执行?其中有什么理论根据? 答: 提问者可能是指00G101,03G101-1中从下层柱的上部到上层柱的下部形成的非连接区是连续的。规范对此规定是“不宜”,未做强制规定,国家建筑标准设计的规定偏严,对保证质量有好处。如果难以做到,结构设计师可以对此规定进行变更。规范用语“不宜”,反映了中国人的辨证思维。 由此看来,你们目前所能做的,就是跟设计沟通了。在保证机械连接质量的前提下,请设计给出个设计变更(或说明),现场的实际情况可以跟设计如实交代,有必要的话可以把设计请到现场,我想如果设计院比较通情达理,这个做法应该是可行的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考