我家是5A(60A)的总电表,自己配的100A的空开,因用电量大,高峰时空开爱跳。 换个150A的空开,能解决问题么?
150安的会不会太大,装不进表箱? 总电表能承受150A的电流么?

换大空开的时候也考虑下线径
线径不够的话载流量不够 线容易发热短路 严重的话会引起火灾追问

从自装的分表处接出的2.5个平方的武汉二厂电线,分表各配空开。分表空开都没跳,单总表跳了

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-10-13
空开的做用是控制电流过载保护用电电器和电表、空开不匹配不能起到保护作用!追问

那5A(60A)的总电表,最大能配多大的空开呢?

追答

等于或小于60A以下空开

本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-11-18
太大控制开关电会不烧?我家厨房的控制开关20A易跳