线是6平方的线 。。。 我屋内现在分别走得是40A(总开关带漏保) 16A(照明开关) 32A(柜机2.5匹带漏保) 20A (1.5匹空调带漏保)20A(热水器所有插座带漏保) 是不是我屋内弄大了???? 我现在这个情况屋外的分户开关应该换成多少A的合适??????????帮解决问题 我给冲QQ会员!!!!决不食言!!!
整个单元是10户
你没看明白我的问题 我进户线就是6平方的线 现在的分户开关是20A的我想把这个20A的换大了
追答总进户线
追问那我到底换多大的分户开关呢??????帮帮忙!!!!
参考资料:总共
10户的总开关 我没能力换。。。。。我现在就想问在现有380V 100A的电表上 我的分户开关在保证安全的情况下最大能换多大谢谢!
追答你的进户线是6平方,暗线安装你可以选用40A的分户空开,明装可以选用60A空开,这样能用电能保证安全。
因为暗装线在密封的墙里,散热极差不可以发热所以选40A空开。
明装线散热好,有点发热也能散去,可以选60A空开。