我们楼道内总表是380V 100A 分的每户空开是20A 由于需要用大功率空调等 所以想把分户开关换成大一点的

线是6平方的线 。。。 我屋内现在分别走得是40A(总开关带漏保) 16A(照明开关) 32A(柜机2.5匹带漏保) 20A (1.5匹空调带漏保)20A(热水器所有插座带漏保) 是不是我屋内弄大了???? 我现在这个情况屋外的分户开关应该换成多少A的合适??????????帮解决问题 我给冲QQ会员!!!!决不食言!!!
整个单元是10户

第1个回答  2012-01-29
照明大概1000w,5A;热水器大概8A;1.5匹空调大概8A;2.5匹空调大概12A;总共35A左右,再有你也不是一起使用,6平方线应该没有问题。如果你要换分户开关,那么你就要换6平方线,分户开关的作用就是保护总线的。再说你家用电超过40A,那么分户开关就跳闸了。追问

你没看明白我的问题 我进户线就是6平方的线 现在的分户开关是20A的我想把这个20A的换大了

追答

总进户线

追问

那我到底换多大的分户开关呢??????帮帮忙!!!!

参考资料:总共

第2个回答  2012-01-29
按分级要求,总开关是100A,分开关40A比较合适。
但是你家的电器需要60A的才能满足要求。
根据现在的用电负荷10户单元应配200A总开关,分户为60A。追问

10户的总开关 我没能力换。。。。。我现在就想问在现有380V 100A的电表上 我的分户开关在保证安全的情况下最大能换多大谢谢!

追答

你的进户线是6平方,暗线安装你可以选用40A的分户空开,明装可以选用60A空开,这样能用电能保证安全。
因为暗装线在密封的墙里,散热极差不可以发热所以选40A空开。
明装线散热好,有点发热也能散去,可以选60A空开。

本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-01-29
可以使用60A,或者40A,首选60A比较合适。
第4个回答  2012-01-31
40A足够