这是
施耐德的空气开关
,请问这三个
旋钮
分别是调节什么的?
答:
Isd=1.5~10xIr表示
断路器
的短延时电流整定值是长延时电流整定值的1.5~10倍 若有
旋钮
,应具有短延时跳闸设定时间和瞬时跳闸设定电流值。
这是
施耐德的空气开关
,请问这三个
旋钮
分别是调节什么的?
答:
Isd=1.10xIr 表示
断路器
短延时电流整定值 既1.10倍的长延时整定电流 如果还有
旋钮
的话应该是短延时脱扣整定时间和瞬时脱扣整定电流值.
施耐德
nsx塑壳
断路器
ir
旋钮
干什么用的
答:
IR是长延时脱扣整定电流
施耐德断路器
NSX80 H-MA 下方
的旋钮
是什么作用
答:
旋钮
箭头指向的数字,是保护动作的门限电流倍数。如果你的NSX
断路器
是50A的,旋钮箭头指在6,那么50*6=300A作为电动启动时保护电流跳闸的最低值。启动过程中,电流超过300A时,将跳闸。
谁能帮我看下
断路器
NS80H-MA下面的蓝色
旋钮
是什么意思?
答:
蓝色
旋钮
是
施耐德断路器
调节短路动作电流的。
施耐德
塑壳式
断路器上的
红色按钮是什么意思
答:
当跳闸时,按红色按钮,可复位
500A
施耐德空气开关
下边三个蓝色调节
旋钮
如何使用?
答:
是
施耐德的
塑壳
断路器
吗,这种断路器应该自带三段式继电保护的,那三个蓝色
旋钮
是整定三段式保护参数的,要想达到对负载设备的最佳保护,就要根据负载设备实际运行状态进行整定,这个工作需要一定的专业知识和经验。
施耐德
MT20H1空气
断路器
如何修改整定电流??
答:
如图所示的部位(
上面
应有标识Ir,该旋转部件叫做旋转编码开关)即为你所需要调整的参数,你可用一字小螺丝到旋转它的箭头指向即可,你原先为800A,箭头指向应为 .4,你只要旋转该编码开关至其箭头指向 .7,即设定为1400A,指向 .8即为1600A。
施耐德
NS800N
断路器上
有两个 Ir
旋钮
和一个 tr旋钮 是不是就是调节...
答:
是的,IR设定分断能力;TR电流设定。
抽屉式
断路器
怎么整定长延时电流、瞬时电流及脱扣器电流?谢谢
答:
施耐德的
MT
断路器
在控制单元处有调整
旋钮
。长延时电流整定旋钮为Ir,此值为In的零点几倍;长延时延时时间整定旋钮为Tr,设置6Ir时的延时时间;短路短延时电流整定为Isd,此值为Ir的倍数;短路短延时时间整定为Tsd,分为反时限(I^2t on)和定时限(I^2t off);短路瞬时电流整定为Ii,此值为In...